Zwaluwstaart vloer gedeelte overspanning

Goedenavond,

Graag zou ik mijn houten verdiepingsvloer willen betegelen met 60x60 tegels en een bad willen plaatsen. De sintelstenen tussenwanden en de huidige wc, die ik graag intact wil laten, zorgen ervoor dat ik de gehele overspanning niet kan voorzien van lewisplaten.

De houten balken van de vloer zijn 175x75 mm, liggen 50 cm h.o.h. en de overspanning is 360 cm. Van deze overspanning kan ik 260 cm voorzien van lewisplaten. De gang, de tussenwand en het toilet blijven onaangeroerd. Mijn gevoel zegt dat dit niet veel nut heeft, omdat de balken dan kunnen doorbuigen op de 100 cm waar de versteviging stopt.

Klopt mijn gevoel en hebben lewisplaten niet veel zin, en moet ik het geheel zien te verstevingen? Andere adviezen over methodes voor een stijve, lekvrije badkamervloer zijn uiteraard welkom!
 
Laatst bewerkt:
Wil of kun je er beneden bij? Dan is een balk die je tussenwand opvangt is wellicht een optie, een zgn onderslagbalk dus. Of opdikken maar dan moet je plafond er beneden af...
 
Je balklaag voldoet nèt aan de balkenschuif. Dat is dus vrij minimaal om er zoveel extra gewicht (van betonvloer+tegels) op te maken. Ik zou zelf iets meer zekerheid willen, dus de balken opdikken.

Of de lewisvloer eerder stopt of doorloopt verandert dit niet. Hooguit iets gunstiger omdat het nu minder gewicht is.
 