Zonnepanelen: Vertinde aarddraad, samen met de zonnepaneel kabels in een buis?

Vraagje:

Ik ben voornemens mijn nog te plaatsen zonnepanelen op het platte dak aarden middels een vertinde aarddraad met dezelfde diameter als de zonnepaneel kabels.

De kabels van de zonnepanelen laat ik door een hostalit buisje naar de omvormer lopen. Mag deze ongeisoleerde aardraad samen met de + en - van de zonnepanelen door dit zelfde buisje lopen? En Indien dit wel mag, zou er alsnog een bezwaar kunnen zijn om dit niet te doen?
 
Volgend mij is dat toegestaan. Ik ben in ieder geval niet bekend met een regel dat dat niet zou mogen.

Als je de draad nog moet gaan kopen dan zou ik ook eerder voor een geïsoleerde groengele draad gaan van 4 of 6 mm.

In de praktijk kom ik ook vaak tegen dat voor vereffening ook gewoon solar kabel (zelfde soort als voor plus en min) wordt gebruikt waarbij de uiteinden groengeel worden gekleurd middels tape of krimpkous.
 
Dank voor de antwoorden, ik ga 6mm2 geisoleerde groen/gele draad kopen, dat is inderdaad toch wat netter.

Regelgeving t.a.v de DC kant van zonnepanelen vind ik overigens een stuk onduidelijker dan bijvoorbeeld bij de 230v woninginstallatie.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via