Hoi allemaal,
Na een tijdje meelezen en super veel waardevolle informatie van het forum te hebben gehaald wilde ik mijn volgende plan van aanpak voorleggen. Mijn vraag is: klopt het legplan van de elektriciteit? Ik heb er veel over gelezen op dit forum, erg interessant.
Mijn situatie is als volgt er komen 16 zonnepanelen op mijn schuur te liggen. Ik heb een verzwaring aangevraagd, dus ik ga binnenkort naar3x25A. Op dit moment is er een onderverdeler in de schuur, maar dit kan dus niet ivm selectiviteit.
Het plan is om vanuit de meterkast 3 kabels te leggen naar de schuur. Deze staat op 33 meter van de hoofd meterkast.
1 kabel voor de zonnepanelen (grondkabel 4x4mm2)
1 kabel voor laadpaal (toekomst, maar ook grondkabel 4x4mm2)
1 kabel voor licht en stopcontacten (normale groep 1P+N)
Ik wilde de volgende automaten gebruiken voor in de meterkast:
1x 4P+N 16A 300ma automaat (zonnepanelen)
1x 4P+N 16A 30ma automaat (laadpaal + inductie)
1x ABB aardlekautomaat 1-polig+nul 16A B-kar 30mA (licht + stopcontacten)
Verder was ik van plan om 2x een werkschakelaar te plaatsen in de schuur om op de kabels van de zonnepanelen en laadpaal. Ik weet niet of dit per se nodig is.
Ik ben benieuwd of dit nu een beetje kloppend is of niet? Hopelijk wel, want dan kan ik het gaan bestellen en de kabels in gaan graven en door het huis gaan treken!
Alvast super bedankt voor de input.
Groetjes Wouter
Na een tijdje meelezen en super veel waardevolle informatie van het forum te hebben gehaald wilde ik mijn volgende plan van aanpak voorleggen. Mijn vraag is: klopt het legplan van de elektriciteit? Ik heb er veel over gelezen op dit forum, erg interessant.
Mijn situatie is als volgt er komen 16 zonnepanelen op mijn schuur te liggen. Ik heb een verzwaring aangevraagd, dus ik ga binnenkort naar3x25A. Op dit moment is er een onderverdeler in de schuur, maar dit kan dus niet ivm selectiviteit.
Het plan is om vanuit de meterkast 3 kabels te leggen naar de schuur. Deze staat op 33 meter van de hoofd meterkast.
1 kabel voor de zonnepanelen (grondkabel 4x4mm2)
1 kabel voor laadpaal (toekomst, maar ook grondkabel 4x4mm2)
1 kabel voor licht en stopcontacten (normale groep 1P+N)
Ik wilde de volgende automaten gebruiken voor in de meterkast:
1x 4P+N 16A 300ma automaat (zonnepanelen)
1x 4P+N 16A 30ma automaat (laadpaal + inductie)
1x ABB aardlekautomaat 1-polig+nul 16A B-kar 30mA (licht + stopcontacten)
Verder was ik van plan om 2x een werkschakelaar te plaatsen in de schuur om op de kabels van de zonnepanelen en laadpaal. Ik weet niet of dit per se nodig is.
Ik ben benieuwd of dit nu een beetje kloppend is of niet? Hopelijk wel, want dan kan ik het gaan bestellen en de kabels in gaan graven en door het huis gaan treken!
Alvast super bedankt voor de input.
Groetjes Wouter