Zoneverdeler en thermische motors

Ik ben recent verhuisd en ben nu bij een van de klussen aangekomen die ik steeds voor me uit had geschoven omdat ik daar weinig vanaf weet.
Ik heb me wat ingelezen.
De vloerverwarming werkte niet overal in huis / egaal warm. De vloerverarming heeft totaal 8 zones en er zijn 3 thermostaten in de woning.

Wat ik heb gedaan:
- Alle thermische motors eraf gehaald om te controleren of het pinnetje soepel werkt
- Alle kabels nagelopen of het goed is aangesloten.
- Alle thermostaten op 30 graden gezet om te kijken of de thermische motors werken / leiding open zet.

Ik kwam er achter dat 5 van de 8 motors niet werken. De 3 die wel werken heb ik op de zone waar de 5 kapotte motors opzaten geplaatst en toen werkte de zone wel.

Lang verhaal kort ik heb 5 nieuwe motors besteld maar ik vind het huidige aansluitschema wat vreemd.

Vragen
1. Groep 1 & 2 zijn met elkaar verbonden zodat die motors reageren op de thermostaat aangesloten in groep 1, neem ik aan?
2. Motor 5, waarom is dat aangesloten links op de zoneverdeler en groep 5?


Helaas heb ik geen leidingtekeningen van de vloerverarming. Om het uit te vogelen zat ik er aan te denken om een infraroodcamera te huren / lenen.

Alvast dank voor jullie hulp!!

Scherm­afbeelding 2024-04-18 om 11.26.31.png
 
Ja meer staat er echt niet op.
Op de zoneverdeler staat wel
COWBI2HC
daar heb op gezocht maar niets gevonden.

Nog een andere vraag als ik alle motortjes van de leidingen afhaal dan worden de leidingen warm. Dan is het toch een NC (normaal gesloten) systeem?
De vorige eigenaar heeft enkele motortjes vervangen, daarop staat NC, op andere motortjes staat helemaal niets vermeld.

Ik had nog contact met hem opgenomen of hij er iets vanaf wist, maar die had geen idee.
 
Bij een NC ventiel en motor gaat het ventiel dicht als je er geen spanning op zet.
Haal je de motor er van af dan gaat het ventiel open.
 
Inmiddels heb ik alle knoppen vervangen en regeert de zoneverdeler op 1 thermostaat niet.
Ik heb totaal 3 thermostaten in huis hangen, een andere thermostaat aangesloten op de zone en toen reageerde zone wel.

Het gaat om een Siemens RDH100 thermostaat.

Wat kan de oorzaak zijn? Kabels niet goed aangesloten of toch een defecte thermostaat?
Als ik de temperatuur hoger zet dan hoor ik wel een klik, maar op de zoneverdeler springen de groepen niet aan die de motororen moeten aansturen.