Beste forum leden.1 van de 3 zone,s van onze vloerverwarming werkt niet naar behoren.1 thermostaat die 2 zone,s,aanstuurt werken wel goed maar de thermostaat die 1zone aanstuurt dus niet.Het word veel te heet waardoor de Intergas 28 in storing 1 gaat.Als alle 3 de zone,s in werking zijn is er geen probleem.Ook is er geen probleem als de storingszone samen met radiatorenzone open staat.Vermoed dan ook dat het een doorstromingsprobleem is.Heb daarom op advies het cv vermogen teruggebracht van 70 naar 40% en max.ventilatortoerental van 46 naar 40%.Het is hierdoor wel verbetert (minder heet) maar ketel gaat nog steeds in storing 1 totdat temperatuur onder de ingestelde 40° zakt.(meter gaat max.44°)
Er zijn in totaal 9 servo kleppen in het systeem aanwezig 6x voor radiator zone,s en 3x vloerverwarmings zone.
Wat zou hier de oplossing kunnen zijn ? Graag jullie reactie .