Zit deze inlaat combi wel goed?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een nieuwe inlaat combinatie geïnstalleerd op mijn AWB hr ketel van 1997 .Omdat er nog steeds geen water uitkomt (overdruk) en mijn badkraan nog steeds wat lekt, (zie ouder bericht) bij warmwater gebruik is mijn vraag of de inlaat wel goed zit en waar is de groene knop voor? De linker zwarte knop staat open en het pijltje op de inlaat wijst naar de ketel.
47382_CIMG0009_2.jpg

47382_CIMG0004_2.jpg

47382_CIMG0006_1.jpg
 
Inlaatcombinatie zit goed, de groene knop is de handbediening van de ontlastklep.
Daar moet je dus gewoon niet aankomen.
 
Mooi te horen dat hij goed zit, maar waarom hij nog geen overdruk water loost
is onduidelijk, zou het mogelijk kunnen zijn dat de badkraan defect is geraakt door het tijdelijk functioneren als overdruk ventiel.?
 
Als je inlaatcombinatie niet aanspreekt is er ergens anders in je installatie iets wat al gaat lekken onder de 8 bar (De inlaatcombinatie spreekt bij 8 bar aan) Als je douch mengkraangaat lekken moet je deze dus nazien. Heb je er een met keramische schijven dan moet je deze schijven vervangen.
 
Houdt er wel rekening mee, dat dat lekken alleen voorkomt bij het opwaren voor de comfort functie, bij gewoon warm water tappen hoort de inlaatcombi niet te lekken... Dus indien je de comfortfunctie uit hebt, lekt de inlaatcombinatie eigenlijk niet.

(Ik ga er vanuit dat het een ketel met een platenwisselaar is)
 
In onze AWB ketel met HR en ingebouwde klein boilertje word het water constant warm gehouden,een litertje of 5.
Onder de badkraan staat een emmer die het water opvangt en elke dag zit er wel een beetje overdrukwater in.
 