Geacht Forum,
Aanwezige installatie
- AWB ThermoMaster 2HR 32.01.W (2003)
- NIBE PUB 160.10 Boiler, 160 liter
- Honeywell VC8010 driewegklep (is ondersteboven gemonteerd: motor onder)
- 2 OKLI afsluitkleppen, één voor vloerverwarming beneden en één voor CV-radiatoren 1e en 2e verdieping (gescheiden systeem)
- 2 kamerthermostaten, afzonderlijk regelbaar voor resp. vloerverwarming en CV-radiatoren.
- 1 kastje met regel-elektronica waar de draadjes van de kamerthermostaten en OKLI afsluitkleppen in samenkomen en waar een kabeltje is verbonden met het kroonsteentje onderin de AWB ThermoMaster.
- Briljant vloerverwarmingsverdeler-unit met 5 aanvoer- en 5 retouraansluitingen (zelf uitgebreid met extra aanvoer en retour).
Probleem
De CV ketel slaat regelmatig (ca. 2 x per minuut) aan voor WW en na 10 sec. weer uit en dat terwijl en geen WW is gebruikt en het WW echt heet is. Inmiddels is mijn expansievat lek en daarmee het overstortventiel niet meer bruikbaar (die druppelde). Deze heb ik beide vervangen. Nu het andere probleem.
Mogelijke veroorzakers
Ik heb goed op dit forum gezocht naar mogelijke veroorzakers bij soortgelijke problemen:
1. Het binnenwerk (cartridge) van de driewegklep hapert door vuilaanslag. Deze heb ik vervangen door een nieuwe en eerst de bronzen behuizing van binnen goed schoongemaakt.
2. De motor van de driewegklep is defect. Na het plaatsen van de nieuwe cartridge, vullen van de leidingen, ontluchten, etc. heb ik de spanning erop gezet. De motor van de driewegklep sloeg aan en het witte palletje ging omhoog (richting bronzen behuizing) en daarna weer omlaag. De motor van de driewegklep doet schijnbaar zijn werk, of zie ik iets over het hoofd? De ventilator ging draaien, ketel sloeg aan en na 5 à 10 sec. weer uit. 30 Seconden later hetzelfde. Dit proces blijft zich herhalen. Ik heb uiteindelijk de ketel gereset en nadat het witte palletje van de driewegklep omhoog stond (CV-stand) de voeding (molex stekker) van de driewegklep eruit getrokken en de molexstekker van de ww-temperatuursensor in de boiler losgekoppeld en vervolgens weer op reset gedrukt. De CV-installatie werkt nu naar behoren, alleen de WW-voorziening is nu tijdelijk afgesloten.
3. De ww-temperatuursensor in de boiler is defect.
Vragen
a. Hoe controleer ik de goede werking van de ww-temperatuursensor?
b. Hoe kom ik aan een nieuwe? Er staat geen leverancier/typenr. op, wel heeft de vorige bewoner/installateur een handgeschreven labeltje met de code 03-76-02 op de kabel geplakt (zie foto)?
c. Kunnen er nog meer oorzaken zijn van dit probleem?
Aanwezige installatie
- AWB ThermoMaster 2HR 32.01.W (2003)
- NIBE PUB 160.10 Boiler, 160 liter
- Honeywell VC8010 driewegklep (is ondersteboven gemonteerd: motor onder)
- 2 OKLI afsluitkleppen, één voor vloerverwarming beneden en één voor CV-radiatoren 1e en 2e verdieping (gescheiden systeem)
- 2 kamerthermostaten, afzonderlijk regelbaar voor resp. vloerverwarming en CV-radiatoren.
- 1 kastje met regel-elektronica waar de draadjes van de kamerthermostaten en OKLI afsluitkleppen in samenkomen en waar een kabeltje is verbonden met het kroonsteentje onderin de AWB ThermoMaster.
- Briljant vloerverwarmingsverdeler-unit met 5 aanvoer- en 5 retouraansluitingen (zelf uitgebreid met extra aanvoer en retour).
Probleem
De CV ketel slaat regelmatig (ca. 2 x per minuut) aan voor WW en na 10 sec. weer uit en dat terwijl en geen WW is gebruikt en het WW echt heet is. Inmiddels is mijn expansievat lek en daarmee het overstortventiel niet meer bruikbaar (die druppelde). Deze heb ik beide vervangen. Nu het andere probleem.
Mogelijke veroorzakers
Ik heb goed op dit forum gezocht naar mogelijke veroorzakers bij soortgelijke problemen:
1. Het binnenwerk (cartridge) van de driewegklep hapert door vuilaanslag. Deze heb ik vervangen door een nieuwe en eerst de bronzen behuizing van binnen goed schoongemaakt.
2. De motor van de driewegklep is defect. Na het plaatsen van de nieuwe cartridge, vullen van de leidingen, ontluchten, etc. heb ik de spanning erop gezet. De motor van de driewegklep sloeg aan en het witte palletje ging omhoog (richting bronzen behuizing) en daarna weer omlaag. De motor van de driewegklep doet schijnbaar zijn werk, of zie ik iets over het hoofd? De ventilator ging draaien, ketel sloeg aan en na 5 à 10 sec. weer uit. 30 Seconden later hetzelfde. Dit proces blijft zich herhalen. Ik heb uiteindelijk de ketel gereset en nadat het witte palletje van de driewegklep omhoog stond (CV-stand) de voeding (molex stekker) van de driewegklep eruit getrokken en de molexstekker van de ww-temperatuursensor in de boiler losgekoppeld en vervolgens weer op reset gedrukt. De CV-installatie werkt nu naar behoren, alleen de WW-voorziening is nu tijdelijk afgesloten.
3. De ww-temperatuursensor in de boiler is defect.
Vragen
a. Hoe controleer ik de goede werking van de ww-temperatuursensor?
b. Hoe kom ik aan een nieuwe? Er staat geen leverancier/typenr. op, wel heeft de vorige bewoner/installateur een handgeschreven labeltje met de code 03-76-02 op de kabel geplakt (zie foto)?
c. Kunnen er nog meer oorzaken zijn van dit probleem?
