Wisselschakeling Probleem

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,

Situatieschets: een lange gang met 2 schakelaars die moeten dienen als een wisselschakeling.

Een schakelaar ervan zag er inmiddels erg oud en vuil uit dus had ik een nieuwe schakelaar gekocht. Ik heb de oude er uit gehaald en nieuwe geplaatst. Alle draadjes precies op de oude wijze (waar L,P,N etc. is).

Alleen het probleem is dat het niet meer werkt:
er gebeurdt dit,
ik schakel met de nieuwe schakelaar. Lampen gaan aan. Ik schakel weer. Lampen gaan uit. Dat is goed. Ik laat schakelaar dicht. En ga naar schakelaar 2. Probeer daarmee te schakelen maar er gebeurt niks.

Wanneer ik schakelaar 1 (de nieuwe) aanzet (lampen laat branden) en vervolgens met schakelaar 2 ga schakelen dan werkt het wel.

Dus schakelaar 2 werkt niet wanneer schakelaar 1 dicht is. Wat is hier opeens fout gegaan?

Bedankt!!
 
Nou mensen weer een probleem.
Ik vond de schakelaar mooi staan dus dacht haal er nog eentje en verwissel de andere schakelaar ook.

Nu dacht ik van ik kan niet fout gaan maar eh, het werkte al weer niet. Ik sloot het op de zelfde manier aan.

Nu heb ik hier één bruine fase draad en 2 zwarte draden.

Ik heb geprobeerd met 1 zwarte draad te doen (dus als enkelpolig om te zoeken welk de schakeldraad is, ofso??). Dus P=bruine draad (rechtsboven aansluiten), en S=zwarte (linksonder aansluiten).

Maar met beide zwarte draden getest en de lampen gingen niet aan.

Ik vermoed dat ik gisteren iets heb omgedraaid bij de eerste schakelaar (maar het werkte)...

Wat kan er fout zijn?

En misschien weet ik het niet zo goed maar een wisselschakeling heeft toch bij schakelaar 1 3 draden en bij schakelaar 2 maar 2 draden.
 
Een wisselschakelaar werkt als volgt:
Er komt een fasedraad bij schakelaar 1.
Schakelaar kan de fase koppelen aan 1 van de 2 draden.
die 2 draden gaan naar schakelaar 2.
Schakelaar 2 kan 1 van die 2 draden koppelen aan de schakeldraad naar de lamp.
De lamp wordt aangesloten op de Nuldraad en de schakeldraad vanaf schakelaar 2.

Verwarrend kan dus zijn dat je in schakelaar 2, 3 zwarte draden hebt...
 
Moet ik hieruit concluderen dat ik de schakelaar met de fase draad gewoon moet aansluiten (met de 2 zwarte draden) en de schakelaar met de 3 zwarte draden opnieuw moet openen en goed verbinden?
 
GewoonIemand schreef:
Moet ik hieruit concluderen dat ik de schakelaar met de fase draad gewoon moet aansluiten (met de 2 zwarte draden) en de schakelaar met de 3 zwarte draden opnieuw moet openen en goed verbinden?
dat klopt, de eerste schakelaar moet aangesloten worden op de fase + 2 schakeldraden. en de 2e schakelaar op de 2 schakeldraden + de draad naar de lamp.
 
De schakelaar die als 1-ste verving, werkte. Dat was dus goed. Het probleem zit 'm in de 2-de.

Zie onderstaand schema:

2464_2477_wisselschakeling_1_1.gif


Had je bij de schakelaar die als 1-ste verving, 3 zwarte draden?
 
Pffff, ik word er wel moe van. Ik snap niet waarom het niet wil werken.
Ik heb op de eerste schakelaar fase + 2 zwarte schakeldraden aangesloten (ik neem aan dat het niet uit maakt hier welk in de links of rechts S gaat).

En bij de 2de schakelaar moet ik dus de 2 schakeldraden aan de schakelpunten aansluiten (niet de P), toch?

Maar hoe kan ik weten welk naar de lamp gaat? Ik heb hier dus alle mogelijke verbindingen geprobeerd (zijn er volgens mij 9). Maar ik krijg weer datzelfde probleem als bij mijn topicstart.
 
Fiesiekus schreef:
De schakelaar die als 1-ste verving, werkte. Dat was dus goed. Het probleem zit 'm in de 2-de.

Zie onderstaand schema:

2464_2477_wisselschakeling_1_1.gif


Had je bij de schakelaar die als 1-ste verving, 3 zwarte draden?

Na dat ik de eerste verving :mrgreen: had gedaan werkte het (met veel moeite). Maar was toen zeker dat ik er iets aan had veranderd. Daarom denk ik dat de 2de verving niet meer goed is aangesloten.
 
Test:

Ik heb met een lasklem bij schakelaar 1 alle draden met elkaar verbonden (fase aan de 2 zwarte draden).
Vervolgens heb ik bij schakelaar 2 gemeten en zo de nuldraad/schakeldraad naar lamp gevonden.
Ik weet nu dus dat ik het gewoon goed heb aangesloten. Maar het doet nog steeds niet...

Ik ga maar is kijken of de schakelaars zijn gemold ....
 
Nadat je de fase draad aan de 2 zwarte draden verbind heb je bij schakelaar 2 , 2 draden die onder spanning staan. En die 3de draad is dus de draad die naar de lamp gaat.

En die moet aangesloten worden op P. En de resterende draden in de schakelpunten.

Toch, of zeg ik iets verkeerd?
 
Ik heb het opgelost. zucht...

Ik moest de bruine fase draad rechtsonder aansluiten ipv bij P (dus naast S). Hetzelfde met de draad naar de lampen.

Raar, en het hoort niet zo te zijn volgens de schema maar het werkt. En heb alle andere mogelijkheden geprobeerd.
 