Wisselschakelaar met 2x combi wcd/schakelaar

Hallo allemaal,

Dit is mijn eerste bericht een aangezien ik mijn vraag niet op het forum kan vinden, stel ik hem zelf:

Ik wil een lamp bedienen middels een wisselschakeling. Dat principe ken ik maar nu heb ik 2x een combi schakelaar/wcd. Ik heb er zelf een schema gemaakt (zie tekening bij dit bericht) maar probleem is dat er dan 6 draden door een 5/8 buis moeten en dat blijkt niet te mogen.

De blauwe draad (vanuit de 2 wcd en de tl-balk) wordt middels een lasklem in de tl-balk verbonden.

Mijn vraag is of er een beter schema bestaat waarbij dit probleem zich niet voordoet. Alvast bedankt voor jullie antwoord.

groet, G.W.W.

105742_wisselschakeling_met_combi_wcd__schakelaar_2_1.jpg
 
@StojC

Ik begrijp niet waarom je bij twee oude topics moet beweren dat deze kortsluiting opleveren.

Die bewering is bij dit topic pertinent niet waar. Ik heb de getekende schakeling nog eens zorgvuldig bekeken: de enige verbindingen die mbv de schakelaars gemaakt (kunnen) worden zijn tussen bruin en zwart. Er kan aldus geen sprake zijn van kortsluiting!

Als je dan al zo nodig (oude) topics wilt kapen c.q. daar commentaar op wilt geven, dan zou het minste toch wel zijn om je bewering te laten vergezellen van een onderbouwing! :?
 
Ah,ik zie het nu ook. Ik had de werking van de schakelaars verkeerd gezien, omdat ze volgens mij normaal niet zo aangesloten (mogen?) worden.
Maar wel ingenieus. Ik kan er wel wat mee.
Bedankt!
 
Je kan deze schakeling overigens alleen met opbouw combinaties maken.
Bij inbouw combinaties kan de verbinding tussen wcd en het p contact van de schakelaar niet verwijdert worden.
 