Wisselschakelaar aansluiten - hoe krijg ik dit werkend?

De schakelaars die ik zie in post 3 en 4 die zijn in Nederland niet toegestaan.
Waar komen ze vandaan?

Hornbach. Ik weet niet of ik hier een linkje mag posten, maar als je op de site van Hornbach zoekt op "Q-LINK Inbouw basiselement combinatie wandcontactdoos (wcd) 1-voudig + wisselschakelaar zwart" dan vind je ze.
 
Ik zie geen randaarde en er zitten klemmetjes in die naar de zijkant grijpen om de schakelaar
vast te zetten. Dat mag niet in Nederland, in Duitsland wel maar daar wonen we niet.
 
Ik zie geen randaarde en er zitten klemmetjes in die naar de zijkant grijpen om de schakelaar
vast te zetten. Dat mag niet in Nederland, in Duitsland wel maar daar wonen we niet.

Oké, bedankt voor de feedback, maar daarvoor moet je blijkbaar bij Hornbach zijn.

Voor dit specifieke probleem maakt 't ook niet uit, dus hiermee zijn we nét geen stapje verder :-)
 
Ik zie geen randaarde en er zitten klemmetjes in die naar de zijkant grijpen om de schakelaar
vast te zetten. Dat mag niet in Nederland, in Duitsland wel maar daar wonen we niet.
Dat met die klemmetjes las ik met verbazing. Ben ze in meerdere landen tegengekomen.
Enig idee waarom die in NL zijn verboden? (risico knellende draden?)
 
Klemmetjes kan je eraf halen. Niet in alle huizen zitten standaard randaarde stopcontacten. Dus de opmerking dat ze in NL niet verkocht mogen worden lijkt me wat kort door de bocht.
 
Dan moet je toch eens informeren bij fabrikanten van schakelmateriaal.
Mijn ervaring is dat ze in het buitenland met klemmen geleverd worden en in Nederland niet.
Dat doen ze niet zomaar, en ik zou het dan ook heel raar vinden als je metalen klemmen
in een muurdoos laat uitkomen waar ook bedrading zit die daardoor beschadigd kan raken.
 
Schakel materiaal van de veel in NL geplaatste merken kan je bij de groothandel met het groen gele logo met en zonder klemmetjes bestellen. Zoals ik hierboven al schreef de klemmetjes kunnen eraf gehaald worden.

Nu weer verder met het probleem van TS
 
  • Like
Waarderingen: Boxie
Meer info, let vooral op post 2:

 
Ik denk dat je je punt nu wel gemaakt hebt.

Conclusie (ook de jouwe eigenlijk) de vleugeltjes mogen niet. Maar stellen dat het hele stopcontact niet zou mogen was wat te kort door de bocht, je bedoelde waarschijnlijk 'niet in deze uitvoering '
 
En dat gezegd hebbende: de klemmetjes gaan geen verschil maken of dit probleem al dan niet opgelost kan worden.

De oude unit had dit namelijk ook, we proberen 'm alleen te vervangen voor een unit met een ander kleurtje :-)

Ik ben momenteel aan het werk, maar ga vanavond langs de bouwmarkt om zo'n meetding te halen, en dan blader ik terug om alles uit te voeren wat geadviseerd is door jullie.
 
Ik weet niet (meer) of je de volgende eenvoudige test nu al eens uitgevoerd hebt: neem een lasklem en verbindt de bruine draad 1voor1 met respectievelijk alle zwarte draden. Een keer zouden lampen moeten gaan branden. Kijk dan ook of de lamp weer uit gaat als je de andere schakelaar (boven) uit doet.
 
Ik weet niet (meer) of je de volgende eenvoudige test nu al eens uitgevoerd hebt: neem een lasklem en verbindt de bruine draad 1voor1 met respectievelijk alle zwarte draden. Een keer zouden lampen moeten gaan branden. Kijk dan ook of de lamp weer uit gaat als je de andere schakelaar (boven) uit doet.

Ga ik ook testen. Gisteravond op pad geweest om een spanningstester te regelen, maar tevergeefs. Daarom maar eentje besteld, die komt vandaag aan. Kunnen we in het weekend weer lekker rommelen, en dan meld ik mij weer met de bevindingen!
 
Daar ben ik weer! Druk weekend gehad, maar óók met deze draak. Hierbij de bevindingen:

Ik weet niet (meer) of je de volgende eenvoudige test nu al eens uitgevoerd hebt: neem een lasklem en verbindt de bruine draad 1voor1 met respectievelijk alle zwarte draden. Een keer zouden lampen moeten gaan branden. Kijk dan ook of de lamp weer uit gaat als je de andere schakelaar (boven) uit doet.

Geprobeerd, maar helaas: geen combi zorgt ervoor dat de lamp gaat branden (maakt niet uit in welke stand de schakelaar beneden staat).


2. Stop de bruine draad samen met de twee zwarten samen in één lasdop (eerst de groep uitzetten in de groepenkast). Brand de lamp nu?

Lamp brandt helaas niet.


3. Schaf een tweepolige spanningstester of multimeter aan of leen het van vrienden en meet de spanning tussen blauw en bruin. Je kunt ook een verhuisfitting met een gloeilamp aansluiten op bruin en blauw en kijken of de lamp brandt.

Dit ook geprobeerd met de verhuisfitting: deze lamp brandt helaas ook niet.

Hieronder foto's van de resultaten met de nieuwe spanningstester. Wat mij opvalt is dat hij geen 230v aangeeft, en dat de + en - oplichten in elke combi - volgens de instructies is dat dan wisselstroom, maar dat zou niet moeten toch?

WhatsApp Image 2023-08-20 at 20.16.54.jpeg

WhatsApp Image 2023-08-20 at 20.16.55.jpeg

WhatsApp Image 2023-08-20 at 20.16.55 (1).jpeg
 
één kant van de spanningstester (of verhuisfitting) moet op de blauwe (nul) draad.
Dan hopen we dat je spanning meet tussen de bruine (fase) en blauwe (nul) draad. Probeer dit eerst eens bij een stopcontact dat wél werkt, dan zie je hoe je meter werkt.
Misschien is het handig een kennis te vragen die iets van elektra weet, ter plaatse zie/kun je veel meer dan zo vanaf een beeldscherm.
 
Meten tussen bruin en zwart is niet zinvol, je meet dan in serie met het lichtpunt.

Wat meet je tussen bruin en blauw?

Kun je een geaard verlengsnoer neerleggen vanaf een geaarde contactdoos en dan zowel tussen bruin en het aardecontact van het verlengsnoer als tussen blauw en het aardecontact van het verlengsnoer meten?
 
  • Like
Waarderingen: AvDijk

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via