Inmiddels heb ik via dit forum begrepen dat waarschijnlijk de aan- en afvoerleidingen omgedraaid zitten omdat ik klapperende leidingen heb als de thermostaatknop gaat knijpen als de kamer op temperatuur is.

Nu is mijn vraag, kan dit gemakkelijk worden gedaan?
Ik krijg de warmte uit een AGH stadsverwarmingunit en vraag mij af of dit een gesloten systeem is, of dat het systeem na montage gevuld moet worden.

De leidingen zelf zijn in de put van kunststof en kunnen zover ik weet worden omgedraaid.
 
Bijgevoegde foto laat zien dat de rechterleiding de aanvoer is (deze wordt het eerst warm) en de buitenste ( linker) is de afvoer. Als dit juist is, heb ik waarschijnlijk een ander probleem.
108045_IMG_20141123_184752_1.jpg
 
Als het goed is staat op aansluitblok de pijlrichting aangeven, als ik zo moet gokken , zeg dat links (bij thermostaatkraan) de aanvoer is.
 
Ik kan er moeilijk bij om te kijken, maar morgen ga ik op onderzoek uit.
Voor zover begrijp ik dat ie idd omgedraaid zit.

In ieder geval bedankt voor de snelle reaktie!

Jaco
 
Leidingen zijn vrij makkelijk te wisselen.
Maar wat ik echt niet kan snappen, een thermostaat kraan in een convector put?

Groeten b
 
Als ik het goed zie ligt de "oude" thermostaat kraan onderin de convector put?
Was het geluid er ook toen de oude knop erop zat?

Of zie ik dingen die er niet zijn?
 
De oude knop ligt inderdaad onderin,
probleem was er ook al met de oude thermostaatknop.
Ik hoopte al een beetje dat het aan de thermostaatknop lag, maar met de nieuwe bestaat het probleem nog steeds....

Goed gezien trouwens....
 
Een thermostaat kraan in een convector put, die loopt veel eerder dicht dan dat je kamer op temperatuur is. Hij reageert op de temperatuur in de put, en die zal hoger zijn dan die in je kamer.
Als je hem zo goed wilt regelen, moet je er een thermostaat opzetten met afstand voeler.
Groeten b
 
Ik weet het, dit is niet de kern van het probleem,
De vraag is hoe ik de leidingen kan wisselen zonder een waterballet te creëren.
Overigens is de thermostaatknop gewoon in de put geleverd en werkt verder prima.
 
Lijkt me een klusje van 5 minuten, hoofdafsluiters dichtdraaien , installatie aftappen en slangen omwisselen , wat is daar moeilijk aan ?
 