Wipschakelaar / Aardlekschakelaar

Status
Niet open voor verdere reacties.
In een meterkast kwam ik drie groepen tegen. Op zich niks mis mee, maar de wipschakelaars van deze groepen waren allen uitgevoerd als aardlekschakelaar. Is dit toegestaan?? Het betrof een gerenoveerde meterkast.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet

Arno
 
Hangt ervan af, er zijn piloten die er idd gewoon aardleks voor zetten en geen groeps beveiligingen.

Zitten er een beveiliging tegen overbelasting voor of zijn het mischien aardlekautomaten?

Bij twijfel even een foto doen
 
Geen idee wat het zijn. Hierbij een foto.

48814_DSC03283_1.jpg
[/img]
 
Owkee, dank je wel. Ik begrijp dus dat dit zo toegestaan is. Ik dacht dat de aardlek er alleen uitging als er een probleem met de aarde is. Als er dus kortsluiting onstaat in een niet-geaard stopcontact gaat dat niet via de aardlek (teminste, zo denk ik dat hoor) Als ik dus mijn redenatie zo volgde, zou deze situatie niet toegestaan zijn.
 
Een aardlekautomaat is een aardlekschakelaar en een automaat ineen.

Een aardlek schakelt de spanning uit als er strom weglekt naar aarde, ongeacht of de wcd geaard is of niet.

Een automaat schakelt uit bij overbelasting en kortsluiting.
 
Voordeel van deze oplossing is dat er bij een aardlek maar een groep uitvalt. Bij de uitvoering max 4 groepen achter een aardlek vallen er bij een aardlek in een groep direct vier of het aantal op betreffende schakelaar uit. De oplossing bij u vind ik persoonlijk beter dan automaten en aardlekschakelaars. Beide werken overigens veilig zoals het hoort.

Succes.
 