Wicu buis afgedopt met een knelkoppeling

Status
Niet open voor verdere reacties.
A

Anonymous

Gast
Ik heb onlangs 2 waterleidingen afgedopt met een knelkoppeling. 12mm
Naar nu blijkt waren dit Wicu leidingen. Koper met een kunsttofmantel.
Ik had er geen idee van dat dit een speciaal soort leidingen waren. De knelkoppeling zit goed vast en lekt niet. Kan dit zo blijven zitten of moet ik deze er af halen en opnieuw doen met steunpijpjes. Is er een kans dat deze koppelingen eraf schieten?
 
Vaak is bij wicu het probleem dat je de koppeling snel te vast draait waardoor de buis vervormt. Zoals voorgaande al aangeeft, het plaatsen van steunhulzen is zeker aan te raden. Bij solderen is dit uiteraard niet nodig.

Met steunhulzen is knellen overigens een prima oplossing, mits bereikbaar.

Succes.
 
Bedankt voor de reactie. Ik ga het zeker opnieuw doen maar dat kan pas over 3 weken. Tot zolang kan ik het toch wel laten zitten? Ik loop toch geen risico dat de koppeling er af gaat? Ze lekken niet en zitten goed vast.
 
Zou me er niet zo druk om maken als het nu dicht zit.

denk eens aan een wattafel of keuken kraan. die hebben vaak 10mm pijpjes, ook uitgegloeid, en daar gaat nooit een steunhuls in.

nu zeg ik niet dat steunhulzen onzin zijn, maar als hij nu dicht zit, zal hij echt niet plotsklaps gaan lekken.

groeten b
 
Ik ken voorbeelden bij bekende van mij waar dit al zeker 10 jaar zo zit.
Als het dicht zit zal het zo vaart niet lopen.

Als je ruimte over hebt kun je de leiding iets inkorten en een eindkap plaatsen met steunhuls. Er af schuiven zal zeker niet gebeuren, het zachte koper heeft een mooie vernauwing waar de ring nooit meer van af kan schuiven.
 
Bedankt voor de antwoorden. Ik voel mij nu een stuk beter. Zo gauw ik tijd heb dan zal ik alsnog een steunhuls plaatsen en de koppeling opnieuw aanbrengen. Nogmaals bedankt.
 
Dat weet ik. Ik heb nog genoeg leiding over om in te korten. Maar gezien je laatste reactie kan ik het misschien ook zo laten. Zolang het niet lekt is er niets aan de hand. Bedankt.
 
Bij een leiding afdoppen komt direct de vraag in mij op wat wordt er waar afgedopt.
Als er een leiding vanaf de hoofdleiding wordt afgedopt mag de afgedopte leiding niet langer meer zijn dan 10 cm

Dit is om waterbederf te voorkomen, omdat uit uw vraag niet geheel duidelijk is wat er waar is afgedopt deze hint.

Vr Gr en succes ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via