Werking mengventiel cv

Ik wil graag weten hoe een mengventiel voor cv precies werkt.
Als ik tekening zie van opbouw ventiel denk ik zelf dat t zo werkt:
Warm water aansluiting staat standaard helemaal open en er wordt bijgemengd vanuit koudwater.
Maar wat gebeurt er als je aansluitingen omdraait? Koud op warm, warm op koud. Werkt de regeling dan evengoed nog of zal bij een te hoge uitgangstemperatuur het mengventiel juist nog verder de temperatuur opschroeven omdat element andersom functioneert?
 
Warmwater stroom door het ventiel en warmt een cardrige op, deze zit in de uitstroom.
De cardrige zet uit en daardoor gaat de koudwatertoevoer verder open als de cardrige warmer word als ingesteld.
Draai je het om dan zal het water dus steeds heter worden omdat de cardrige de koude zijde steeds verder opend.
 