Well beluchting geen ontluchting

hoi, in ons huis zijn we aan het verbouwen en nu ben ik bezig met het riool. Op verschillende plekken wil ik een beluchter plaatsen maar er zit momenteel geen ontluchter op het hele systeem. ik wil zo'n ontluchten eigenlijk ook niet plaatsten want dan moet er ergens een pijp naar de zolder op de standleiding, wat weer een extra koof oid oplevert.

klan dit of zijn er andere oplossingen?
 
spouw zit vol isolatie en is beetje krap. zag op de bouwtekening dat regenpijp toch eigenlijk ook als beluchting kan dienen? zit op t riool, gaat helemaal naar boven en is open...
 
Heb je een toilet op de 1e etage? Want als je deze doorspoelt gaat luchttoevoer via de regenpijp niet werken.
 
Ok, maar dan nog heb je een ontluchter nodig. Als je toch aan het verbouwen bent kun je het nu toch in 1 keer goed doen?
 
Maak bij voorkeur een verbinding naar het dak. Kost misschien wat werk en is misschien niet even mooi, omdat je wellicht een koof moet maken. Maar geloof me, het bespaart je later een hoop ellende.

Er komen hier zo ontzettend veel topics voorbij waar verkeerde ont-/beluchting vaak het probleem is. Ook binnenhuisbeluchters gaan op den duur gezeur opleveren. Helemaal als je er niet meer bij kan.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via