Wel warm water bij vloerverwarming maar niet uit de kranen

Beste allen,

Ik hoop dat hier iemand is die mij verder kan helpen.
Heb een vrij oude cv ketel. Deze doet/deed het nog prima dus geen behoefte gehad nieuwe aan te schaffen. Maar sinds kort komt er wel nog warm water uit de kraan maar niet meer echt heet water. Heb in de keuken een kraan waar je met 1 hendel de temperatuur kunt regelen, in de badkamer bij de wasbak zo'n zelfde soort kraan en dan heb ik in de douche een ouderwetse mengkraan. Verder geen kranen met warm/koud water in huis.
Beneden heb ik vloerverwarming, als ik temperatuur verhoog via termostaat dan zie ik op de meter van de vloerverwarming dat temperatuur ongeveer 55 graden is. De slangen voelen ook goed warm aan.

Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Schat de watertemperatuur uit alle kranen rond een graad of 38. Is mee te douchen maar zou wat warmer mogen, ook voor de afwas vind ik het net wat te koud, dus kook dan pannetje water voor erbij. Prima voor tijdelijk maar voor langere termijn zie ik graag een betere oplossing haha.

Ps ben niet heel technisch dus graag beetje uitleg in jip en janneke taal :)
 
Foto van ketel

16076199424098501774506418810963.jpg
 
Dat kan lastig worden, zeker bij deze niet al te fijne ketel.
Ik denk dat het mogelijk iets te maken heeft met het modulerende gedeelte op het gasblok
of een sensor/thermostaat probleem. Dit kun je zelf waarschijnljik niet oplossen.
 
Hiervoor moet eerst antwoord komen op de vraag van Headhunter:
wordt het warmwater vanaf de ketel wel heet.
Het warm tapwater wordt opgewarmd met een platenwisselaar, het blok bij de groene pijl
IMG_20201210_180556_2.jpg

Een koperen leiding moet goed warm worden bij gebruik van warmwater. Of dat de voorste, goed zichtbare is of de koperen leiding achteraan, dat weet ik niet.
Zo ja, wordt het hier goed warm, dan wordt ergens in de waterleiding koud water bijgemengd.
Zo nee, blijft het ook hier lauw, dan is er inderdaad een ketelprobleem.
In dat geval zou ik dit zsm (laten) verhelpen en niet of zo min mogelijk douchen, vanwege risico's op legionella. We zouden het in de corona-pandemie bijna vergeten...
 
Hartelijk dank voor het duidelijke antwoord.
Heb boven op de badkamer de kraan bij de wastafel tijdje laten lopen. Tot mijn verbazing komt hier heet water uit (zelfs stoom). Ben boven aan de leidingen gaan voelen en 2 leidingen worden heel erg warm. Verbrandde er zelfs beetje hand aan, omdat ik er vanuit ging dat hij handwarm zou zijn.
Ben toen in keuken weer gaan proberen, hier kreeg ik heel even goed warm water en toen zakte temperatuur weer naar handwarmwater. De douche is en blijft handwarm
 
Heb zojuist thermostaat in woonkamer hoger gezet. Dan loopt de temperatuur van vloerverwarminsmeter van onder de 30 graden in paar tellen op naar 45 graden. De buis die het water aanvoert is ook goed warm

16077648361658123642597220484542.jpg
 
Dan ben ik nog steeds bang dat ergens, bijvoorbeeld in de wastafel kraan van de badkamer, koud water in de heetwaterleiding wordt gemengd.
Ik lees nergens dat uw verwarming het zo slecht doet dat het huis te koud is, en we hebben toch enkele koude dagen gehad.
Als de kraan in de keuken, of de douche is gebruikt, is dan de leiding vanaf de ketel, vanaf die eerder met een groene pijl aangegeven platenwisselaar, heet of lauw?
 
Heb het getest. En die achterste pijp wordt wederom warm bij de CV. Water uit de douche is lauw. De retourbuis (die zichtbare) is in begin nog koud als andere buis al duidelijk heel warm wordt. Foto rode buis. Maar nu na enkele minuten is ook de blauwe buis erg warm

IMG_20201210_180911_7~2.jpg
 
Heb nog wat onderzoek uitgevoerd.
De platenverdeler in de ketel geeft warm water (ongeveer 55graden ) af aan de CV installatie. Dus radiatoren en vloerverwarming. Dit werkt allemaal prima. Echter gaat er vanuit de platenverdeler ook een koperen leiding voor warm tapwater. Deze kan ik gewoon vasthouden (had eerst dat een andere leiding voor warm water was) Wordt lang niet zo warm als de leiding voor de CV.
Uit de douche en bij de keuken komt water van ongeveer 38 graden. Wasbak badkamer nog wel af en toe heet water maar dit is ook wisselend. In de keuken krijg ik ook heel soms even warm water, dan loopt temperatuur op zolang ik warm water kraan open zet , dan krijg ik heel even echt heet water en dan koelt hij meteen weer af naar 38graden ongeveer.
Heb de koudwaterkraan onder de wasbak dichtgedraaid en er blijft lauw water uit de kraan komen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu