Deze geiser werkt op waterdrukverschil, deze drukverschil bediend via
een stift het gasblok, dus hoe minder ver je je kraan open draait, hoe
minder gas deze geeft, en uiteindelijk valt deze uit of gaat niet aan.
Waterbesparende douchkop of waterbesparende kranen (perlators)
zijn echt af te raden ivm slechte werking geiser.
Dus zodra je warmwater wilt, altijd de warme kraan volledig open, en dan
pas koud bij mengen.
Als test zou je het volgende nog kunnen doen:
draai de warme kraan volledig open, geiser slaat dan aan, dan open je
langzaam de koude kraan stukje voor stukje, zodra je probleemloos kan
bijmengen tot 25 graden, en de geiser blijft branden, dan werkt je geiser
naar behoren.
Maar kan je niet zo ver bijmengen en valt de geiser zeer snel uit, dan is
je membraan defect, dit is nog gewoon te repareren