Hallo allemaal, wellicht dat dit thema al wel eens aan bod is geweest, maar ik kon 123 niet zo snel iets vinden. Het gaat over waterzijdig inregelen van een CV installatie met vloerverwarming en een aantal radiatoren met een thermostaatkraan.
Ik heb een Daalderop modulerende ketel aangestuurd door een Chronotherm modulation.
Ik ben bezig om het syteem waterzijding in te regelen, maar vroeg me af hoe jullie dat doen met radiatoren waar een thermostaatknop op zit. Ik heb op de BG vloerverwarming als hoofverwarming. Deze warmt heel traag op en de ketel is dus lang aan het stoken. Verder geen punt, want dit gebeurt op een temperatuur van 60 graden (minimale temperatuur op de Daalderop) en de modulatie zorgt voor het juiste vermogen om het water op temeperatuur te krijgen en te houden.
Daarnaast heb ik drie radiatoren. Een radiator op een studeerkamer en twee radiatoren in twee badkamers. Deze radiatoren hebben allen thermostaatkranen.
Waar ik nu een beetje over zit te puzzelen is als ik het systeem (vloerverwarming + 3 radiatoren) waterzijdig inregel, dan zal het allemaal goed gaan als de boel aan het opwarmen is. Echter als de drie ruimtes met de radiatoren op temperatuur komen zullen de thermostaatkranen dichtgaan. De thermostaat in de woonkamer vraagt nog steeds warmte en de vloerverwarming blijft dus als enige over in het systeem.
Is het dan niet zo dat de hele ingeregelde balans wordt verstoord als de thermostaatkranen van de radiatoren sluiten? En helemaal als er drie radiatoren relatief snel sluiten tov de vloerverwarming.
Ik hoor graag jullie adviezen en ervaringen.
Groet,
Daniel
Ps. als er reeds een discussie is geweest over dit onderwerp dan hoor ik het ook graag en zal ik daar eerst wat leeswerk verrichten
Ik heb een Daalderop modulerende ketel aangestuurd door een Chronotherm modulation.
Ik ben bezig om het syteem waterzijding in te regelen, maar vroeg me af hoe jullie dat doen met radiatoren waar een thermostaatknop op zit. Ik heb op de BG vloerverwarming als hoofverwarming. Deze warmt heel traag op en de ketel is dus lang aan het stoken. Verder geen punt, want dit gebeurt op een temperatuur van 60 graden (minimale temperatuur op de Daalderop) en de modulatie zorgt voor het juiste vermogen om het water op temeperatuur te krijgen en te houden.
Daarnaast heb ik drie radiatoren. Een radiator op een studeerkamer en twee radiatoren in twee badkamers. Deze radiatoren hebben allen thermostaatkranen.
Waar ik nu een beetje over zit te puzzelen is als ik het systeem (vloerverwarming + 3 radiatoren) waterzijdig inregel, dan zal het allemaal goed gaan als de boel aan het opwarmen is. Echter als de drie ruimtes met de radiatoren op temperatuur komen zullen de thermostaatkranen dichtgaan. De thermostaat in de woonkamer vraagt nog steeds warmte en de vloerverwarming blijft dus als enige over in het systeem.
Is het dan niet zo dat de hele ingeregelde balans wordt verstoord als de thermostaatkranen van de radiatoren sluiten? En helemaal als er drie radiatoren relatief snel sluiten tov de vloerverwarming.
Ik hoor graag jullie adviezen en ervaringen.
Groet,
Daniel
Ps. als er reeds een discussie is geweest over dit onderwerp dan hoor ik het ook graag en zal ik daar eerst wat leeswerk verrichten