Beste Klussers, mijn cv installatie is via een T-stuk aangesloten (2 leidingen systeem):
1. op twee grote radiatoren in de keuken en op drie Jaga convectoren (2 maal 688W, 1 maal 1146 W). Deze radiatoren zijn vrijwel direct (4 m leiding) op de CV aangesloten.
2. een verdeler op de eerste verdieping die de overige 11 convectoren en 2 kleinere radiatoren voedt (convectoren verdeeld over begane grond, eerste verdieping en zolder). Radiatoren zijn kleinere badkamer en wc radiatoren. In de badkamer is op de retourleiding van de radiator nog een stuk vloerverwarming aanwezig. delta T op deze radiatoren is rond 10 graden.
Ik ben bezig met waterzijdig inregelen, maar het lukt me niet om de drie convectoren die direct op de cv zijn aangesloten goed in te stellen met de Jaga pro-ventiel regelkranen. Zodra ik de instelling op de fijnafstelling (afknijpen retour) te strak zet, worden deze convectoren niet meer warm. Minimaal kom ik uit op een delta T van 6/8 graden bij 50 graden CV temperatuur. Terwijl het bij de convectoren op de verdeler wel goed lukt om de delta T boven de 10 graden te krijgen. De pompcapaciteit van mijn Blauwe engel staat op 53% en dit is echt minimaal, want de convectoren op zolder worden hierbij slechts gedeeltelijk warm. Wat is de beste oplossing om de druk op de drie convectoren goed te krijgen of doe ik iets anders fout?
Ik merk trouwens dat vooral de kleinere convectoren moeilijk boven de 10 graden verschil tussen aanvoer en retour in te regelen zijn.
1. op twee grote radiatoren in de keuken en op drie Jaga convectoren (2 maal 688W, 1 maal 1146 W). Deze radiatoren zijn vrijwel direct (4 m leiding) op de CV aangesloten.
2. een verdeler op de eerste verdieping die de overige 11 convectoren en 2 kleinere radiatoren voedt (convectoren verdeeld over begane grond, eerste verdieping en zolder). Radiatoren zijn kleinere badkamer en wc radiatoren. In de badkamer is op de retourleiding van de radiator nog een stuk vloerverwarming aanwezig. delta T op deze radiatoren is rond 10 graden.
Ik ben bezig met waterzijdig inregelen, maar het lukt me niet om de drie convectoren die direct op de cv zijn aangesloten goed in te stellen met de Jaga pro-ventiel regelkranen. Zodra ik de instelling op de fijnafstelling (afknijpen retour) te strak zet, worden deze convectoren niet meer warm. Minimaal kom ik uit op een delta T van 6/8 graden bij 50 graden CV temperatuur. Terwijl het bij de convectoren op de verdeler wel goed lukt om de delta T boven de 10 graden te krijgen. De pompcapaciteit van mijn Blauwe engel staat op 53% en dit is echt minimaal, want de convectoren op zolder worden hierbij slechts gedeeltelijk warm. Wat is de beste oplossing om de druk op de drie convectoren goed te krijgen of doe ik iets anders fout?
Ik merk trouwens dat vooral de kleinere convectoren moeilijk boven de 10 graden verschil tussen aanvoer en retour in te regelen zijn.