Water uit ontluchter/beluchter afvoer

Goedenavond.
Ik had een vraag over de afvoer van de gootsteen, als ik een grote hoeveelheid water in me gootsteen gooi komt het bij de beluchter/ontluchter er ook uit. Wat zou de oorzaak mogelijk kunnen zijn?
Alvast bedankt!

76D7AAAC-6061-411A-8EF9-01D900F1E2F1.jpeg
 
Gedeeltelijke verstopping.
Even met een ontstoppingsveer door de leiding heen. Dat kan door het schroefdekseltje los te halen die onder de sifon zit
 
En als dat niet helpt dan met een mechanische! veer erdoor, je hebt er al een mooi ontstoppingsstuk voor zitten.
 
Allereerst bedankt voor de reacties!
Even een kleine update, met een ontstoppingsveer de afvoer ingegaan. Nergens een blokkade, ging er vrij soepel in en de veer nam ook geen troep mee naar boven.
zou het probleem in het ontluchtingspijpje zelf zitten, dat die te klein is o.i.d
Nogmaals bedankt
 
Valt me een paar dingen op je hebt geen sifon functie in die zwarte slang.
ook is je koken afvoer te dun maar 40mm en verder op kan er wel veel weerstand zijn ivm bochten.
Een keuken afvoer moet 50mm zijn naar het riool.
De afvoer kan ook tegen lopen zodat het het lucht er niet uit wil.
12496_aansluiting_afvoer_1 (1).jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan