Wat en hoe nu allemaal te aarden???

Beste Klussers,

Graag had ik advies over het aarden binnen maar ook buiten de badkamer.

Wie zou mij antwoord kunnen geven op het volgende:

1. mag ik de CAP van de badkamer met geel/groen 2.5 verbinden met een wcd binnen de badkamer van dezelfde groep (enkel 1 groep aanwezig)? Ik werk niet met centraaldozen maar lus wcd's door. Of moet er toch een 6mm vertinde aardedraad naar de aardpenverdeelblok bij de meterkast geplaatst worden?

2. mag ik alle metalen voorwerpen binnen de badkamer met geel/groen VOB 2,5 in een mantelbuis verbinden met de CAP? Of moet hiervoor vertind aardedraad van 6mm (of 4mm?) voor worden gebruikt?

3. zowel water als verwarmingsbuizen zijn uitgevoerd in alupex? Moet ik dan wel alle kranen aarden?

4. De radiator in de badkamer dient geaard te worden begrijp ik, hoe zit het dan met de radiatoren buiten de badkamer? Deze hoeven toch niet allemaal geaard te worden?

5. Ik het twee stalen tuindeuren (staal met glas) moeten deze geaard worden? Met welke diameter? (geel/groen 2,5 in mantelbuis?)

6. Wat moet er allemaal buiten de badkamer geaard worden (watermeter, gasmeter, radiatoren, stalen kozijnen, stalen ramen, stalen draagbalk)? En met welke diameter? En mag alles met elkaar verbonden worden in 1 lus?

7. waarom wordt er steeds gesproken over een blanke aardingsdraad? Dit mag toch ook gewoon een vob geel/groen draad zijn met dezelfde diameter?

8. Veel wanden in mijn huis zijn uitgevoerd met metal studs profielen. Nu lees ik dat deze ook allemaal geaard dienen te worden. Dit lijkt mij onnozel, alles is toch bekleed met gipsplaten.

9. Aardingsnet in de badkamer is toch enkel nodig bij een betonnen vloer?

Wie zou mij hierbij kunnen helpen?

Alvast bedankt!
 
1 ja wcd opnemen in lokale vereffening.

2 2,5 vertind in buis, 4mm vertind zonder buis.

3 hoeft niet als jij kan garanderen dat de alupex niet voor potentiaalverslapping kan zorgen.

4 nee buiten de badkamer is geen aanvullende vereffening nodig.

5 nee tenzij deze door een defect onder spanning kunnen komen. Diameter is afhankelijk van voeding.

6 nee je mag geen lus maken.
Vereffenen: CV,wapening/constructie,water,gas,ventilatie.

7 vertind omdat je moet garanderen dat de verbinding niet door oxidatie verloren kan gaan.gestripte koper draden oxideren, vertinde draden niet.

8 metalstud is altijd discussie.
De schroeven zitten aan de oppervlakte.
De constructie kan onder spanning komen en de spanning verslepen naar andere ruimtes.

9 net moet toegepast als er geleidende delen van de vloer doorlopen naar andere ruimtes.
 
Bedankt voor je reactie Headhunter!

Paar puntjes nog:

3. Hoe kan ik aantonen dat de alupex niet voor potentiaalverslapping kan zorgen? Wellicht makkelijker om dan toch maar alles te aarden voor de zekerheid?

5. stofzuigersnoer tussen de deur telt dat dan als 'door een defect onder spanning kunnen komen'? Ik zou niks anders kunnen bedenken? Waar zou jij voor kiezen, aarden of niet? en met welke diameter dan?

6. Dit alles te vereffenen met 6mm vertind? of 4mm voldoende?
Constructie enkel waar men in aanraking mee kan komen? Dus een onbeklede stalen draagbalk op 3m hoogte niet?

8. dan toch maar aarden, dit enkel de metalstudwanden in de badkamer of door het hele huis?

Nogmaals bedankt!
 