Hallo,
Ik heb één buis/stroomgroep (16A) liggen naar mijn wasmachine en droger. Hier liggen kabels in met een aderdikte van 4mm2. Ik wil graag de wasmachine en droger tegelijk kunnen gebruiken. Echter is het volgens de NEN 1010 niet toegestaan om deze beide op dezelfde eindgroep te hebben.
Nu is mijn idee als volgt:
In mijn meterkast wil ik de betreffende groep verzwaren naar 20A b-karakteristiek (Hoofdzekering is 35A)
Aan het einde van de leiding (waar nu het stopcontact zit voor wasmachine/droger) wil ik een klein groepenkastje maken waar ik de 20A groep opsplits in 2 eindgroepen van elk 13A.
Op deze manier voldoe ik aan de selectiviteit en kan ik toch beide apparaten gebruiken via de kabels in één leiding.
Weet iemand of dit is toegestaan volgens de NEN1010?