Warmwaterproblemen met Intergas VR ketel H22

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,

Vanaf het begin heb ik problemen met mijn Intergas H22 VRSW lo NOx ps. Deze ketel uit 2007 hing in mijn nieuwe huis. In het begin had ik geen warm water en verwarmde het huis tot 23 graden op, continu. toen is er een monteur geweest, maar die kon niks vinden. later ging het even goed (hoewel ik de douchekraan niet vol open moest zetten want dan was hij koud, dus met een halve straal douchen) en nu zit ik weer met hetzelfde probleem. Ook verlies ik de druk in twee weken, maar ik kan nergens een lek vinden.

Heeft er misschien iemand een idee wat deze symptomen veroorzaakt, en of ik daar zelf iets aan kan doen.

alvast bedankt voor de reacties.
 
Vanaf het begin heb ik problemen met mijn Intergas H22 VRSW lo NOx ps. Deze ketel uit 2007 hing in mijn nieuwe huis. In het begin had ik geen warm water en verwarmde het huis tot 23 graden op, continu.
Driewegklep ketel defect, of blijft hangen.

toen is er een monteur geweest, maar die kon niks vinden. later ging het even goed (hoewel ik de douchekraan niet vol open moest zetten want dan was hij koud, dus met een halve straal douchen) en nu zit ik weer met hetzelfde probleem.
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
-Doceerventiel is defect, of door de installateur niet geplaatst.
-2 Traps regeling blijft hangen, of is niet goed ingesteld
-De monteur, of liever een andere van dat bedrijf moet dit op kunnen lossen.

Ook verlies ik de druk in twee weken, maar ik kan nergens een lek vinden.

Als er echt geen lekkage is, dan is waarschijnlijk het expansievat defect.
 