Hallo,
We hebben sinds 4 maand een warmtepomp Nibe S1255-6, die aangesloten zit op een gesloten bron (antivries) van circa 150 meter verticaal de grond in. Er is sprake van één lus. We hebben een 2 onder 1 kap woning, waarbij we alleen de kamer (28 m2) en keuken (14 m2) verwarmen. De kamer heeft 2 verwarmingszones en de keuken 1. De gang heeft ook nog 2 verwarminszones en boven is in de badkamer is een lus doorgetrokken. De kamer wordt bovendien nog bijverwarmd door een radiator met thermostaat (deze staat nu volledig open). De ruimten werden verwarmd door een Remeha CV.
Op dit moment kunnen we de kamer niet op temperatuur krijgen, dat wil zeggen 20 graden. Bij een buitentemperatuur varierend van +1 graad tot 4 graden komt de temperatuur niet hoger dan 18.4 graden. Bij een gemiddelde temperatuur van 8 tot 14 net 19.2 ongeveer. De stooklijn stond toen op 7 offset 0. Standaard wordt deze ingesteld op stooklijn 5.
De vloerverwarming zones zijn vervolgens doorgepoeld, daarbij bleek wel dat 2 klepjes bij de verdeler niet goed functioneerden dicht zaten. De installateur heeft alle klepjes verwijderd, want die waren i.c.m. een warmtepomp niet nodig. Bij de verdeler zitten achter de voetkleppen, neem ik aan en vooraan (retour) de bedoelde klepjes ik neem aan afsluiters, die zijn dus verwijderd.
Hierna niet veel merkbaar verschil, ś nachts was de temperatuur gezakt van 19.7 (temp als gevolg van zon & vloerverwarming) naar 19.4. We hebben de offset vervolgens naar 8 gezet om te kijken of 20 graden uberhaupt mogelijk is. Helaas ook nu max 19.6.
Ik heb ook met een IR temperatuurmeter de vloertemperaturen gemeten.
We hebben 2 zones in de woonkamer.
Zone 1, temperatuur varieert van 25 aan de uiterste rand van de zone tot 22.4 verder de kamer in
Zone 2 temperatuur varieert minder van 21.7 tot 21.4
Keuken
Zone 1 temperatuur circa 28,5 gemiddeld, kleine variatie. De temperatuur in de keuken is 22 graad
Gangen
Zone 1 en 2 circa 27 graden en weinig variatie.
De toevoer temperatuur BT2 is rond 45 graad
De retour temperatuur BT3 is 36.5
In het begin was het verschil tussen beide meer dan 10 graad.

We hebben sinds 4 maand een warmtepomp Nibe S1255-6, die aangesloten zit op een gesloten bron (antivries) van circa 150 meter verticaal de grond in. Er is sprake van één lus. We hebben een 2 onder 1 kap woning, waarbij we alleen de kamer (28 m2) en keuken (14 m2) verwarmen. De kamer heeft 2 verwarmingszones en de keuken 1. De gang heeft ook nog 2 verwarminszones en boven is in de badkamer is een lus doorgetrokken. De kamer wordt bovendien nog bijverwarmd door een radiator met thermostaat (deze staat nu volledig open). De ruimten werden verwarmd door een Remeha CV.
Op dit moment kunnen we de kamer niet op temperatuur krijgen, dat wil zeggen 20 graden. Bij een buitentemperatuur varierend van +1 graad tot 4 graden komt de temperatuur niet hoger dan 18.4 graden. Bij een gemiddelde temperatuur van 8 tot 14 net 19.2 ongeveer. De stooklijn stond toen op 7 offset 0. Standaard wordt deze ingesteld op stooklijn 5.
De vloerverwarming zones zijn vervolgens doorgepoeld, daarbij bleek wel dat 2 klepjes bij de verdeler niet goed functioneerden dicht zaten. De installateur heeft alle klepjes verwijderd, want die waren i.c.m. een warmtepomp niet nodig. Bij de verdeler zitten achter de voetkleppen, neem ik aan en vooraan (retour) de bedoelde klepjes ik neem aan afsluiters, die zijn dus verwijderd.
Hierna niet veel merkbaar verschil, ś nachts was de temperatuur gezakt van 19.7 (temp als gevolg van zon & vloerverwarming) naar 19.4. We hebben de offset vervolgens naar 8 gezet om te kijken of 20 graden uberhaupt mogelijk is. Helaas ook nu max 19.6.
Ik heb ook met een IR temperatuurmeter de vloertemperaturen gemeten.
We hebben 2 zones in de woonkamer.
Zone 1, temperatuur varieert van 25 aan de uiterste rand van de zone tot 22.4 verder de kamer in
Zone 2 temperatuur varieert minder van 21.7 tot 21.4
Keuken
Zone 1 temperatuur circa 28,5 gemiddeld, kleine variatie. De temperatuur in de keuken is 22 graad
Gangen
Zone 1 en 2 circa 27 graden en weinig variatie.
De toevoer temperatuur BT2 is rond 45 graad
De retour temperatuur BT3 is 36.5
In het begin was het verschil tussen beide meer dan 10 graad.
- Zijn de klepjes die verwijderd zijn nodig voor een WP?
- Heb je een speciale verdeler nodig voor een WP? Ik had ergens gelezen dat een verdeler met menging niet gewenst is bij een WP, voorzover ik weet hebben we een verdeler met menging.
- Wat kan de oorzaak zijn van de variatie in vloertemperatuur woonkamer? zoals gezegd de zones zijn doorgespoeld?
- Het zou toch geen probleem moeten zijn een woonkamer met een oppervlakte van 28 m2 en een keuken van 14 m2 op 20 graden te houden, zelfs bij -10 graad of?
- 1 de oude situatie warmtebron = CV Remeha
- 2 De situatie na plaatsing van de warmtepomp
- 3 De situatie na verwijderen van de klepjes (afvoer)