Warmtepomp krijgt huis niet warm

@Jackd

Hier staan beide warmtepompen nu ook flink te draaien als het buiten zo rond het vriespunt is. Op zich geen herrie, maar je hoort ze wel.

Je weet dat dit niet de meest optimale dagen zijn met een warmtepomp, dus ik stoor mij er niet aan. Op gas lust een ketel op deze dagen immers ook flink wat gas, maar dat hoor je niet.
 
Dan oorzaken:
  • automatisch klep die niet opent? (weet niet of deze in warmtepomp aanwezig is, erbuiten alleen handmatig)
  • kleppen/ventielen erna, zie foto?
  • verstopping elders in leiding-, cv traject?
    IMG_4746.jpg
 
22 graden (ongeveer) aanvoer, 20 graden retour.

Waar zitten deze temperatuur meters?
Ik zou zeggen dat zo weinig flow (doorstroming) is dat het water van de WP al afgekoeld is als het bij de 1e meter komt. Maar ik zie flow meters (de rode buisjes) bij de verdeler, dus er moet een prima flow zijn.

Andere optie is dat de WP nauwelijks energie afgeeft.

Mijn advies:
Stop er maar mee, je gaat er hier niet uitkomen.
Haal er een ander bedrijf bij.
 
JackD, temperatuurmeters zitten direct na WP, dan ca 3 meter later de flowmeters.
''Maar ik zie flow meters (de rode buisjes) bij de verdeler, dus er moet een prima flow zijn''. Bedoel je hiermee dat je hieruit afleest dat er voldoende flow is, of hiervoor is voldoende flow voor nodig?
 
Die rare slinger in de aanvoer kan er sowieso uit. Gewoon naar beneden met een knietje op de aanvoer monteren. Het vulpunt past er wel tussen.

Wat is volgens de installateur de reden dat er geen warm water bij de aanvoer komt? Als dat er niet is kun je moeilijk zeggen dat alles in orde is.
 
wat geeft de wp zelf aan welke temperaturen er gemeten worden op de aanvoer en retour?
Is het een lucht/watermachine? blijft deze niet hangen in een defrost doordat de cv temperatuur vrij laag is.
Een paar overzichtfotos van de wp en aansluitingen zullen eea verduidelijken
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
600 liter / uur is weinig, maar dat kan het probleem niet zijn,
een lage flow zou juist voor een hoge aanvoer zorgen.
Dat is ook niet de totale flow.
Ik zie nog 2 dikke leidingen omlaag gaan en twee dunnere naar links naar een pomp. (vast bestaande vloerverwarming)

Er is voldoende flow: Ik zou het verder bij de pomp zoeken.
 
Klopt, dat is de oude pomp en temp.meter vd vloerverwarming in de badkamer. Ik kan je zeggen dat die geen 50 gr. is, ook ca 20 gr.

Maar:
  • de dunne koperen leidingen naar de douche en kranen direct naast die vd verwarming wordt wel prima warm. De warmtepomp levert dus voldoende warm water.
  • er is flow door de leidingen, zie eerdere foto van verdeler in kast

Waarom is deze flow dan niet warm? Kan dit een verkeerde koppeling, drie-weg klep zijn in de warmtepomp? Hetzij mechanisch niet goed werkend of verkeerd signaal, besturing?
 