Wanneer gaat een driewegklep "zwaar"?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wij hebben een AWB thermomaster met de VC8010 driewegklep er op.
In de ruststand staat de klep op ww. Als we de CV inschakelen zou de servomotor de klep moeten omzetten. Er gebeurt echter niets. Wel als ik met de hand het witte palletje omzet en blokkeer meet een schroevendraaier. M.i. is de motor dus defect (?). Maar dat komt toch niet zomaar? Zou het niet zo zijn dat die klep te zwaar gaat? Hier dus eindelijk mij vraag: hoe zwaar of licht "loopt" dat palletje normaliter? Als een lichtknopje? Ik moet stevig duwen en dat is na een aantal malen niet fijn meer voor m'n vinger iig.
Hoor het graag
 
Die moet redelijk veel weerstand hebben anders blijft het binnenwerk naar beneden staan.

De motor gaat wel meer kapot dat hoeft niet direct een zwaar werkende veer te zijn.
 
Als het binnenwerk schokkend terugloopt of erg langzaam dan gaat dit zwaar en kan een oorzaak zijn van de defecte motor. Zoals Utreg al aangeeft de motortjes gaan zelf ook wel eens stuk zonder dat dit aan de cartridge hoeft te liggen.

Succes.
 