Waarom zijn de geel-groene draden niet verbonden ?

120624_000_20190814_161015_1.jpg


Beste allen,

Vanuit de meterkast gaat een elektriciteits kabel naar alle rookmelders in het huis om deze te koppelen. Op bovenstaande foto zie je dat de blauwe en bruine deeldraden met elkaar verbonden zijn. De geel-groene deeldraden zijn echter niet met elkaar verbonden. Een elektricien heeft dit zo aangelegd.

Waarom zijn de geel-groene draden niet met elkaar verbonden ? Moet dit alsnog gebeuren ?

Groet, Rob
 
Die rookmelders hebben meestal wel een 'placeholder' voor de geelgroene. Wat zijn die andere kabels in dezelfde doos?

Zijn ze wel bedraad gekoppeld of enkel 230V gevoed?

Koppeling voor afgaan gaat inderdaad met rood of oranje.
 
Ook niet bij de melders zelf? Die rode draad hoeft natuurlijk niet helemaal naar de meterkast te lopen.

Geelgroen hoort echter gewoon verbonden te zijn.
 
Er is geen rode (of andere kleur 3e draad) betrokken bij de koppeling. De bruine en blauwe draden komen van de meterkast en lopen naar alle 10 rookmelders. Daarmee zijn de 10 rookmelders via dezelfde bruine/blauwe draden met elkaar verbonden en met de meterkast. Dus een circuitje.
 
Je 10 rookmelders krijgen dus allemaal voeding via die draden. Duidelijk.

Met "gekoppelde" rookmelders bedoelt men echter dat de melders ook tegelijkertijd in alarm gaan. Daarvoor heb je naast de fase en nuldraad ook nog een koppeldraad nodig. Als je het tenminste bedraad wilt oplossen (het kan ook draadloos).
 