Vreemde situatie douchekolom

Hallo,

Als we even onder de douche staan komt er zo te voelen spanning op de douchkolom te staan (tintelend gevoel in je vingers).

Als de douche uit is, is het gevoel er niet.

De aardlekschakelaar gaat er niet uit (de schakelaar heb ik wel getest).

Als ik de groep waar de elektra van de badkamer op zit uitschakel blijft het tintelend gevoel.

Als ik de stekker van de ketel eruit trek verdwijnt het. De aarde van het stopcontact hiervan werkt correct als het goed is (getest met stopcontact-tester).

De douchekolom is geaard (voor zover ik het heb getest). Met een duspol krijg ik 229 tussen fase en de kolom en doorgangstest met randaarde van stopcontact gaat goed. We hebben koperen waterleidingen en paar weken terug heeft een elektricien de groepenkast uitgebreid en ook aardeklem + draad op de waterleiding gezet.

Als ik met de duspol spanning meet op de douchekolom tijdens het douchen (tussen kolom en afvoerwater) krijg ik ~40V maar als ik de knoppen indruk verdwijnt het (ontlading van iets?).

Is dit een defecte ketel? Of moet ik iets anders testen? Alvast dank voor het lezen en de aandacht.
 
Potentiaal-vereffending is het aan elkaar verbinden van alle metalen delen in de badkamer via een centraal aardpunt (CAP).
Je kunt er enorm veel over lezen op het Internet.

Hier op klusidee vind je ook heel veel onderwerpen die dat aspect behandelen, die vind je bijvoorbeeld zo:
Zoeken op Klusidee.nl met "potentiaalvereffening badkamer"

Bij een correct uitgevoerde vereffening is het niet mogelijk dat er iets in de badkamer op een andere spanning komt te staan dan de aarde. Dus ook geen 40 Volt.
 
Potentiaal-vereffending is het aan elkaar verbinden van alle metalen delen in de badkamer via een centraal aardpunt (CAP).
Je kunt er enorm veel over lezen op het Internet.

Hier op klusidee vind je ook heel veel onderwerpen die dat aspect behandelen, die vind je bijvoorbeeld zo:
Zoeken op Klusidee.nl met "potentiaalvereffening badkamer" hier

Bij een correct uitgevoerde vereffening is het niet mogelijk dat er iets in de badkamer op een andere spanning komt te staan dan de aarde. Dus ook geen 40 Volt.
Ik heb een geval gehad waarbij ik een elektrische schok kreeg in de badkamer door defecte bedrading. Daarom vind ik dat potentiaalvereffening verplicht zou moeten zijn).
 
Ok, ik heb mij ingelezen in potentiaal-vereffening en heb gezocht maar geen CAP en geen extra aarddraden aanwezig in mijn badkamer. Een nieuwe badkamer staat op de planning maar dat gaat nog even duren. Dan wordt het in ieder geval voor lange termijn geregeld. Behalve de aardmat in de vloer kan ik de rest provisorisch vereffenen.

Als ik het goed begrijp zou ik met potentiaal-vereffening geen last hebben van mijn huidige probleem maar zou het probleem nog steeds bestaan (of heb ik het niet goed begrepen?). Ik zou toch graag ook de oorzaak vinden en wegnemen. Iemand daar een idee over?
 
Ja, aangesloten op geaard stopcontact en volgens de stopcontacttester is de aarde goed aangesloten.

EDIT: Ik heb de ketel ook op een ander geaard (en getest) stopcontact op een andere groep aangesloten en het probleem bleef.
 
zijn de problemen ontstaan nadat de waterleiding aangesloten op de aarde in de meterkast? is er een eigen aardpen aanwezig bijvoorbeeld in de meterkast zelf of de watermeter put?
 
zijn de problemen ontstaan nadat de waterleiding aangesloten op de aarde in de meterkast? is er een eigen aardpen aanwezig bijvoorbeeld in de meterkast zelf of de watermeter put?
Ja, daarna ontstaan maar niet direct in mijn herinnering. De aardpen loopt vanuit de meterkast de kruipruimte en de grond in, daar is niets aan gewijzigd. Geen andere aardpen.
 
Bij het aansluiten van die kabel in de meterkast een aardedraad los geraakt in de meterkast?
De electricien heeft een extra groepenkast geplaatst en de kabels aangesloten in de meterkast. Hij heeft ook alle schroeven op het goede 'moment' vastgezet/nagelopen zover ik begrijp dus ik denk dat dit het niet is.

Trouwens bedankt voor het meedenken!
 
De aardpen kan minder zijn geworden. Dat is met een multimeter of duspol niet te meten.

Ik ga er vanuit dat de elektricien het netjes gemaakt heeft hoor, maar er moet ook wel een koppeling met aarde gemaakt zijn tussen de twee groepenkasten. Misschien is die er niet?
 
De aardpen kan minder zijn geworden. Dat is met een multimeter of duspol niet te meten.
Ok, dan zou ik een specialist langs moeten laten komen. Is het overwegen waard.

Ik ga er vanuit dat de elektricien het netjes gemaakt heeft hoor, maar er moet ook wel een koppeling met aarde gemaakt zijn tussen de twee groepenkasten. Misschien is die er niet?
Ik heb gekeken en er is wel een koppeling aanwezig.
 