Vraag over Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 180 ACA pomp

Beste allemaal.

Wij zijn in het bezit van een Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 180 ACA pomp. Deze status is altijd zoals aangegeven op de foto. Een groen bolletje met twee oranje bolletjes er naast.

Als ik de status aflees uit deze handleiding (wel iets ander model maar ok: https://rihoclimatesystems.nl/wp-content/uploads/2020/10/handleiding-grundfos-.pdf ) is de status
25% ≤P1 ≤50%.

Ik heb de thermostaat hierbij nu uitgedraaid Is dit niet een hele inefficiënte stand voor in de zomer? Kan die niet beter gewoon op stand-by gaan aangezien we de vloerverwarming nu toch niet gebruiken?

Kan iemand mij hier iets over vertellen? Alvast bedankt voor jullie reactie!

IMG_0957.jpg
 
Je pomp gebruikt 24/7 stroom, of de verwarming aan staat of niet. Buiten het stookseizoen kan je een tijdschakelaar plaatsen. Laat wel de pomp 5 minuten per dag draaien om vastzitten te voorkomen. Wil je dit ook tijdens het stookseizoen, kies dan een goeie pompschakelaar.
 