Vochtproblemen. Is de isolatie wel goed aangebracht?

Vorig jaar heeft een bouwbedrijf mijn hellend dak geïsoleerd. Daarbij zijn tussen de daksporen PIR platen geplaatst. Aan de buitenzijde is een folie geplaatst. Deze is volgens de factuur dampopen. Nu is er condens ontstaan tussen het isolatiemateriaal en de folie. Mijn vraag is of jullie eens willen kijken naar het soort materialen dat gebruikt is en hoe het bouwbedrijf het geheel gemonteerd heeft. Graag hoor ik wat er wel en niet in orde is aan deze constructie en wat er moet gebeuren om geen condensvorming meer te krijgen.

Ik denk zelf dat er een dampdichte folie aan de binnenkant nodig is. Hout is niet dampdicht, en PUR schuim ook niet echt geloof ik. Daarnaast zie je hier en daar kieren waardoor je van binnenuit tegen de dampopen folie aanijkt (zie foto's)

Hieronder een schematisch overzicht van het dak:

1739962842403.png


Op sommige plaatsen ligt de folie direct op de PIR plaat. Op andere plaatsen zit er een spouw tussen van zo'n 15mm. Deze variatie is een gevolg van PIR platen die hier en daar scheef zijn geplaatst.

Foto's binnenkant:
1739963096384.png

1739963020795.png

Op sommige plekken zijn de PIR platen niet goed dichtgepurd. Maar zou een dergelijke spleet voor zoveel condens kunnen zorgen?
1739963049154.png



Foto's buitenkant:
1739963287620.png

1739963326633.png



Graag jullie gedachten hierover :)
 
De materialen zijn goed.
De afwerking matig.

Die spleet doet ook een groot deel van de isolatiewaarde te niet.
Ik zie op dezelfde foto ook een spleetje van een paar mm, dat is ook niet goed.

PUR is dampdicht genoeg, veel dampdichter dan de folie.
Flexibele pur is dampdichter, vooral ook op de lange termijn.

Dus met een pir-pistool overal langsgaan waar nodig en klaar.

Let wel dat het een slecht geventileerde ruimte is, dus oppassen met pur, want dat het is ongezond als je er te lang inzit.
Dus of steeds kort en de boel laten luchten of een gasmasker op.
Er zijn mondkapjes met actief koolstof die dus ook maar kort meegaan.
 
Zoals ik het bekijk ligt het water boven op de dampopenfolie. Dus er zitten geen druppels aan de onderzijde de binnenkant. Klopt mijn waarneming.
 
Dat er boven een kier druppels onder de folie hangen is logisch. Er gaat vochtige warme lucht richting buiten. Misschien is er een ook winddruk van binnen naar buiten.
Die folie heeft de temperatuur van buien die kan die stroom gezien de druppels niet verwerken.

Heb je enig idee hoe warm en vochtig het is op zolder.

Wat ik zou doen.
Zacht oud verpakkingsmateriaal dat van de PMD zak in die kier proppen, dat spul trek je er zo weer uit en dan kan je zien wat het gevolg is van luchtdicht of open.
Kan me niet voorstellen dat er aan de binnenzijde over het hele oppervlak druppels hangen.
 
Probleem is dan wel dat je niet meer weet waar wel of geen isolatie zit. Maar Jackd heeft gelijk dat luchtdichtheid veel belangrijker is.
 
  • De belatting onder de isolatie terug verwijderen.
  • Alle spleten opvullen met isolatie
  • Een dampscherm voorzien over het ganse oppervlak en daarbij een aluminium tape kleven over alle overlappingen en overgangen met andere materialen.
  • Belatting opnieuw aanbrengen
  • Plafondafwerking.

Op dit moment is het een schoolvoorbeeld van hoe het zeker niet moet.
 
Bedankt heren. Nuttige informatie.

En wat denken jullie van de ruimte tussen de PIR plaat en de dampopen folie? Mag deze folie op de PIR plaat liggen? Of moet hier echt een spouw tussen? Oftewel, maakt het uit dat de PIR platen enigszins schots en scheef liggen? Of moeten de pannen, panlatten en folie eraf om alles strak te maken en een mooie spouw tussen de PIR en folie te creëren? (Dit is wel heel veel werk :-|)

Ik sprak gister een medewerker van de PIR-plaat fabrikant (Holcim), en die zei dat het niet zoveel uitmaakte.
 
Na een paar daken warm en zonnig weer zal het vocht tussen folie en pir verdwijnen. En komt ook niet meer terug mits de binnenzijde maar 100% luchtdicht is.
 
Helder. Nu nog een uitdaging. Hoe ga ik het schuine deel onder de zoldervloer luchtdicht krijgen?🥲

Het hellende dak loopt lager dan alleen de zoldervloer. De slaapkamers en badkamer hebben ook een deel schuin plafond. Eigenlijk zou je daarachter ook kieren willen afdichten
1740041480626.png
 
En wat denken jullie van de ruimte tussen de PIR plaat en de dampopen folie? Mag deze folie op de PIR plaat liggen? Of moet hier echt een spouw tussen?
Ik vermoed weet het eigenlijk zeker dat zoals Walker schreef de situatie sneller zal drogen. Als je de was je wil drogen hang je deze ook ze wijd mogelijk uit. Daarbij ligt bij jouw de folie op aluminium die is absoluut dampdicht.
 
Nu nog een uitdaging. Hoe ga ik het schuine deel onder de zoldervloer luchtdicht krijgen?
Waarom om moet dat luchtdicht zijn. Tochtvrij zou je ook aan de warme kant kunnen doen.
Bij me zelf heb ik op het plafond van de douche polystyreenkorrels aangebracht en daarboven moet je het niet afdekken.
 
Hoe ga ik het schuine deel onder de zoldervloer luchtdicht krijgen?
Dat kan een uitdaging zijn.
Hoever gaat het daar nog naar beneden?

Afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld zo:
Een pir plaat zo maken dat ie aan de zijkanten 1,5 a 2 cm ruimte heeft, boven en onder kant minder.
Met een pir pistool met lange lans, voordat de plaat erin gaat een mooie rand pur onderin leggen, plaat erin drukken en vastklemmen.
Boven en aan de zijkanten een paar dotte en laten drogen.
Daarna die 1,5 cm vol purren.
Alles met flexibele pur.

Anders de boel openmaken om er goed bij te kunnen, maar daar heb je vast weinig zin in..:shock:
 
Da's een idee. Alleen de PIR platen zijn vanaf buiten al geplaatst en daar kun je van binnenuit niet bij zonder de plafonds te slopen. Ik denk dat ik dan de onderste rij pannen weg moet halen. Panlatten, tengels en folie weghalen en dan de platen goed dichtpurren en daarna alles weer terug.
 
In feite ontbreekt vooral een aaneensluitend dampscherm, een laag die belet dat vochtige warme binnenlucht kan doordringen tot tegen de onderkant van de dakfolie om daar dan te condenseren.
Daar waar de schuine plafonds reeds zijn afgewerkt zou je dit ook kunnen verwezenlijken door bijvoorbeeld een dampdicht verflaag aan te brengen op de afwerking.
 

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via