Vochtproblemen en schimmel in dakconstructie bij plaatsen dakraam plat dak

Dag allemaal,


Ik ben bezig met het plaatsen van een dakraam en stuitte op een probleem waar ik graag jullie advies over zou willen. Bij het maken van het gat in mijn plafond kwam ik erachter dat het hout van mijn (koude) dak behoorlijk vochtig is en op sommige plekken zelfs beschimmeld. Daarnaast lijkt de stalen balk, waarop ik de balken en raveling wil laten rusten, niet in de beste staat te verkeren. Het is bovendien een vrij dunne balk van zo’n 10-11 cm.


Mijn vermoeden is dat het vochtprobleem wordt veroorzaakt door condens: warme lucht van binnen, koude lucht van buiten en het ontbreken van een dampscherm. Ik zou natuurlijk liever niet het hele dak en plafond open moeten halen om dit op te lossen.


Wat zouden jullie in deze situatie doen? Alle tips en ervaringen zijn welkom!


Alvast onwijs bedankt!

Groet, Max



IMG_4834.PNG

IMG_4836.PNG

IMG_4839.PNG

IMG_4837.PNG

IMG_4838.PNG

Screenshot 2025-03-12 at 17.39.07.png
 
Laatst bewerkt:
Duidelijk beeld, bedankt
Ongeveer moet het dak en het boeideel volgens de schets zijn gemaakt. Rondom moet er lucht, blauwe lijn, rondom boven de isolatie moeten kunnen stromen. Vocht zal dan met de luchtstroom worden afgevoerd,



Daktrim boeideel muur ventilatie dakvloer.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Max Oos
Geweldig, bedankt voor de snelle reactie! Is de ‘blauwe’ luchtstroom ook op te vangen met ventilatie paddenstoelen? Dan weet ik zeker dat ik alle maatregelen neem om vocht in de toekomst niet meer ophoopt daar.
 
Een andere reden om het plafond eventueel toch in zn geheel open te maken is de isolatiewaarde van het glaswol dat er nu zit. Als die matig is (ik kan zo niet zien hoe dik het is, maar tegenwoordig wil je in een dak toch al gauw 18-20 cm glaswol hebben), zou je dat meteen ook kunnen verbeteren met het oog op de toekomst.
 
  • Like
Waarderingen: Max Oos
Dank allemaal!

Is het dakbeschot nog hard? Prik er eens in met een priem.
Dakbeschot is nog hard, je komt er niet doorheen met een priem (iig op de plek waar het nu open ligt). Wel zijn de dragende balken niet meer de nieuwste.. Ik ga er zoveel mogelijk vervangen.


Een andere reden om het plafond eventueel toch in zn geheel open te maken is de isolatiewaarde van het glaswol dat er nu zit.
Het liefst vermijd ik dit natuurlijk, glaswol wat er nu zit (al is het echt oud), is zo'n 15cm.


het dak ventileren tussen de isolatie en dakvloer is een prima oplossing alleen dien je er dan wel voor te zorgen dat de isolatie overal goed aansluit
Ik denk dat ik aan de slag ga met ventilatiegaten en het inderdaad zo luchtdicht mogelijk maak. Hoop dat er dan niet (te) veel warmte verloren gaat naar het dak.
 
Sorry hoor, maar ik lees hier aanbevelingen uit de jaren stillekens. Het zijn aanbevelingen waarvan al tientallen jaren proefondervindelijk is gebleken dat ze condensatie in de hand werken in plaats van te voorkomen en dat ze de isolatiewaarde negatief beïnvloeden.
Als je dit voor eens en voor altijd degelijk en tegelijk energiebesparend wilt oplossen zit er niets anders op dan:
Verwijderen van de bestaande plafondafwerking.
De gehele ruimte tussen dakvloer en onderkant constructie opvullen met isolatie.
Geen luchtruimtes houden en zeker geen ventilatie of openingen naar buiten vanuit de ruimte tussen dakvloer en plafondafwerking!
Daarna vlak onder de isolatie een ononderbroken klimaatfolie aanbrengen met daaronder dan de plafondafwerking al dan niet door eerst een belatting aan te brengen op het klimaatfolie.
En last but not least: Zorg er voor dat de leefruimtes onder dat plat dak worden geventileerd zoals het hoort, liefst constant.
 
  • Like
Waarderingen: Max Oos

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via