Vloerverwarmingsverdeler circuleert warm water niet door de vloer.

Zoals het onderwerp al schrijft gaat het warme water vanuit mijn verdeler de vloer niet in. Dit is een nieuwe installatie die nog nooit naar behoren heeft gewerkt (dit probleem bestaat sinds de installatie). Hierover heb ik al meerdere keren contact gehad met de installateur en die is ook komen kijken en heeft getracht het probleem te verhelpen maar tot op heden geen succes. Nu komt hij binnenkort weer langs maar wil ik tegelijkertijd hier mijn vraag stellen met de hoop dat ik vanuit jullie suggesties kan krijgen waaraan het kan liggen om hierover met de installateur te spreken.

Enkele belangrijke zaken:
  • de warmwateraanvoer wordt goed heet waar het de verdeler ingaat.
  • de verwarmingsbuizen die mijn vloer ingaan worden aan het begin (waar ze de verdeler uitkomen) warm, dit is voelbaar tot maximaal 10-20cm vanaf de verdeler in de vloer.
  • de retourbuizen vanuit mijn vloer die de verdeler ingaan staan open (pinnentjes zijn gecontroleerd en zitten niet vast) maar worden niet warmer.
  • de retour naar de cv zit niet verstopt.
  • de installateur heeft als mogelijke oplossing een bypass geinstalleerd, te zien op de eerste foto (helaas zonder succes).
  • de pomp op verschillende standen geprobeerd.
  • de installatie incl. andere radiatoren (op de 1e verdieping) en cv ketel zijn ontlucht.
  • op de begane grond (waar ik de vloerverwarming heb) zijn geen andere radiatoren.

Al met al is het vermoeden dat de problematiek moet liggen aan of de pomp op de verdeler, de verdeler of de buizen in mijn vloer. Zijn er mogelijke oorzaken die ik over het hoofd zie?



IMG_20241120_135158382[1].jpg

IMG_20241120_135206739[1].jpg
 
Zet de blauwe kogelkraan in de retour eens voor de helft of iets meer dicht.
Normaal zit er een inregelafsluiter op die plek want nu gaat al het water direct naar de retour terug en het moet eerst nog door de vloer.
 
de flow secundair zal groter zijn dan primair de retourafsluiter gaan knijpen heeft als gevolg dat er nog minder heet cv water word aangevoerd.
Het lijkt mij alsof er geen transport is secundair, de pomp op de verdeler draait niet, de groepafsluiters staan dicht, er zit lucht in de vloer(set)
 
Misschien zit er een automatische ontluchtings functie in de pomp,
in combinatie met de ontluchter rechtsboven kun je er misschien nog wat uithalen.
Het lijkt mij ook een probleem in de pomp, veel lucht maar verder ziet het er wel goed uit.
(behalve dat er geen ontuchters boven op de leidingen ziten)
 
Ik heb de blauwe kogelkraan op de retour geknepen maar dit deed helaas niets voor de circulatie in de vloer. Dit zorgde er enkel voor de de bypass meer zijn werk ging doen waardoor de verdeler minder heet water kreeg.

Ik zal de tip omtrent de ontluchters bovenop de leidingen meenemen.
 
Wat gebeurt er als je de thermostaatknop van de vloerverwarming dicht zet en de
verwarming aan zet via de thermostaat. Wordt de bypass dan helemaal goed warm?
 
Oké, tot daar aan toe werkt het dus prima.
Dan wordt het één voor één uitzoeken wat er aan de hand kan zijn.
Leidingen doorspoelen, controleren of de ventielen niet op een of andere manier verstopt zijn,
controleren of de pomp echt wel draait enz.
 
Ik weet het niet zeker want ik kan het niet goed zien maar heb je de thermostaatkraan op 50 graden staan? Los van het feit dat dit wel HEEL warm is voor (ingefreesde, vermoed ik) VVW onder PVC kan dit misschien ook de interne beveiliging van de pomp activeren.
1732201176871.png

Heb je een IR thermometer? Kun je daarmee is op de slangen richten?
Wellicht zijn de metertjes niet goed (meer)
 
@JFW De thermostaatkraan op de verdeler heeft standen geen graden. Als ik deze net onder de drie (0 tot 5) zet wordt de temperatuur op de meter waarnaar jij verwijst net geen 50 graden zoals op de foto. Wanneer deze boven de 50 graden komt stopt de pomp ter bescherming van mijn vloer.

Ik heb geen IR thermometer. Hier heb ik zelf ook aan gedacht maar mijn redenering was dat ik goed kan voelen dat er geen warmwater door de vloerlussen gaat en dat ik daar geen IR meter voor nodig zou hebben.

@Ronny dat is naar mijn mening ook de enige manier.
 
Ik zou sowieso bij uitstek al niet warmer dan 40 graden je vloer in pompen, en al helemaal niet bij ingefreesd in combinatie plak pvc. Maar daar kom je sowieso nog wel achter zodra je systeem werkt.

Maar los daarvan; daalt de retourtemp. ook naargelang je de aanvoer terugschroeft?

N.B. toch kan een IR thermometer handig zijn, mijn lussen worden ook niet persee warm zover het voor mij aanvoelt maar warmen toch de ruimte op. Aanvoer temp is 28 á 30 graden en retour 26 á 28, ruimtethermostaat op 21.
 
UPDATE:

De installateur is vorige week langsgeweest en heeft onderzoek gedaan naar de pomp en de verdeler maar kon uiteindelijk ook geen oorzaak/reden vinden waarom het systeem niet werkte. Hierop heeft hij de groothandel (waar de verdeler vandaan komt) ingeschakeld die vandaag is langsgekomen.

Het probleem is gevonden en opgelost. Het bleek de drukverschilregelaar (https://benem.nl/lovak-drukverschilregelaar.html) te zijn. Deze werkte niet naar behoren (je kon hem enkel een kwartslag draaien) waardoor er blijkbaar geen circulatie door mijn vloer mogelijk was. De monteur heeft deze verwijdert en nu circuleert het water merkbaar door mijn vloer.


Iedereen bedankt voor het meedenken
 