Hallo allemaal,

Wij hebben pas een nieuw huis gekocht met daarin geinstralleer een vloerverwarming. Zie de foto van de installatie hieronder:

75018_P101031_222850_4.jpg


Er is echter een probleem: De temperatuur zoals in de foto in het onderste blok staat weergegeven wordt niet warmer dan 25 graden!
Hier een opsomming van waarnemingen:

1) De kamerthermostaat staat aan, en de cv ketel verwamt de cv installatie.

2) Alle radiatoren in huis zijn heet.

3) De radiatorkraan van de vloerverwarming staat open, en voelt ook behoorlijk warm aan (bovenkant radiatorknop op de foto).

4) De pomp staat op stand 1.

5) De twee retourafsluiters staan vollop open.

6) Waarneming: Geen stijging van temperatuur.

7) verander pomp naar stand 2 en 3 --> geen temperatuurstijging waar te nemen.

8) pomp terug naar stand 1, en beide retrour afsluiters gesloten. Gevolg: geen temperatuurverschil.

8) Als ik de retourafsluiters met de pomp op stand 1 iets open zet, zodat er net wat water doorheen kan, is er een klein temperatuurverschil van ongeveer 5 graden waar te nemen. De andere retourafsluiter is dan gesloten. Als ik deze tweede afsluiter ook een klein beetje open draai, zakt de temperatuur weer in.

Ik heb vanb alles geprobeert! Wat zou er mis zijn? Mijn vloerverwarmingsthermostaat staat open, maar op de één of andere manier mengt het nieuwe warme water afkomstig van de cv ketel niet met de retour stromen. De druk op mijn cv keter is 2 bar, en alles in ontlucht. De vloerverwarming thermostaat werk naar mijn mening wel, omdat de temperatuur iets oploopt als ik de retout leiding iets knijp...

Ik weet het niet meer, iemand suggesties of ideeën??

Alvast bedankt.

Gr Thijs
 
Draai eerst eens een groot aantal radiatoren dicht.

Mogelijk is de boel niet ingeregeld waardoor er te weinig water naar de vloerverdeler loopt.
 
Thermostaat knop blijft hangen?
Nooit alle radiatoren dichtzetten iig 1 openlaten anders kan de ketel zijn warmte niet kwijt als de vloerthermostaat gaat regelen.

Je kan die knop eraf halen en dan de stift eens controleren met een tangetje
 
Thermostaatknop er even afhalen , klepje blijft wellicht plakken op de zitting .

Kijken of het pinnetje wat je daar ziet er.uit komt .of klein tikje om te helpen losschieten .
 
De retour leiding voelt koud aan. Als ik de pomp uitschakel, is het resultaat dat de retour leiding naar de cv ketel direct warm wordt. Dit zou dus betekenen dat de thermostaat openstaat en er warm water van de cv ketel via het bovenste blok naar de retour richting cv ketel kan gaan. Als ik de pomp daarna weer aanzet, zie je de temperatuur direct oplopen (dit is dus het aanwezige warme water uit het bovenste blok) en na 1 munuut zakt de temperatuur weer in, en zijn we weer bij het probleem: Vloerverwarmin wordt niet warm!!

Trouwens allemaal bedankt voor de snelle reacties! Top forum dit.
 
Thermostaatkraan blijft hangen? Dit kan toch niet? Als de pomp uit is voel je duidelijk dat er warm water retour stroomt naar de cv ketel. Als de thermostaat kraan zou blijven hangen, dus er geen warm water doorheen kan stromen, dan voel je toch ook geen warm water de retour leiding in stromen?

Kan zijn dat ik verkeerd denk... Als ik het mis heb, kan je dan uitleggen hoe het wel zit?
 
Het kan zijn dat de thermosttaatkraan blijft hangen hoewel dat heel klein is. Dit gebeurt bij eenvloerverwarming alleen als de thermostaatknop lange tijd op de laagte temperatuursstand heeft gezeten.

De knop er afhalen en dan kun je het pennetje controleren.
De pen moet met enige kracht ingedrukt kunnen worden en met dezelfde kracht weer terug komen. Gaat dit heel licht of is er geen beweging in te krijgen zit deze zeer waarschijnlijk vast.
Met wat ferme tikken op het huis en niet op het pennetje komt deze vaak wel weer los.

Nogmaals alsde kraan altijd op de ingestelde stand boven de 30 graden is ingestelt zal de kraan nooit vast komen te zitten, nou ja bijna nooit. :mrgreen:

Als je met de hand het pennetje indrukt kun je tevens controleren of er dan wel wam water door de verdeler heen komt. Zo ja dan zit de thermostaatknop niet goed of is deze deffect

Mocht het niet helpen horen we het wel.

Draai in iedergeval even wat radiatoren open. Als alles dicht zit gaat de ketel dat niet fijn vinden. :oops:
 
De radiator is naar mijn idee goed. Pinnetje zoals beschreven zit allemaal goed. Er stroomt alleen warm water door de radiator als:

1) ik de pomp uit zet
2) als ik beide retour kleppen dicht draai
 
Jekunt dan nog controleren of het retourventiel (voetventiel) te ver geknepen staat.

Die zit naast je thermostaatknop. Het kapje draai je los en daarachter zit een inbusbout.
Als je die met de klok mee draait sluit je hem en zo ook de doorstroming.
Tel dan even de slagen en schrijf het op.
Na het dichtdraaien draai je hem iets verder open. als dit 1 slag is doe je er een halve bij en kijk dan of het beter gaat.
Mocht hij meer dan 3 slagen open zijn moet je hem niet meer verder open zetten. Dan is er een tekort aan stroming over je gehele cv installatie of is er wat anders mis.
 
Ik heb hem nu 1.5 slag open gedraaid (gemeten vanaf gesloten). Ook hier geen verschil in temperatuur als ik hem meer open/dicht draai... Begrijp e rniet veel meer van! Wat kan er meer mis zijn?
 
Dan is dat ook gecontroleerd en ligt het ook daar niet aan.
Zet de imbus weer terug op de oorspronkelijke stand.

Omdat met geloten radiatoren het ook geen effect had was naast de thermostaatkraan en de retourventieldie je net gecontroleerd hebt wel het enige wat we zo kunnen aangeven, althans wat mij betreft.
 
Met een koude vloer kan het enige tijd duren eer de verdeler op temperatuur komt. Als dat ook niet verandert zit kan een installateur de situatie ter plekken bekijken.
Dat is sowieso een stuk makkelijker dan van afstand.
 
Je schrijft als je de pomp uitzet de retour aansluiting van de vloerset warm wordt. Dat betekend dat er een waterstroming door de verdeler is.
Het cv-water van de ketel wordt door het vloerverwarmingswater direct afgekoeld. En het water inde vloerverwarming wordt afgekoeld door de koude vloer. Het opwarmen van een vloer kan soms meer dan 6 uren duren. Bij opwaren van de vloer zie dus nauwelijks de watertemp in de vloerset oplopen. mvgr Bernhard
 