Hallo!
Na al meedere topics over dit probleem te hebben gelezen, ben ik er nog niet achter gekomen wat het probleem bij mij precies is. Ik weet dat het lastig is van een afstand, maar ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Een week of 7 geleden heb ik 2 groepen vloerverwarming in de aanbouw gelegd. De verdeler heb ik vervolgens op een 20x2 leidingen aangesloten, met een t-stuk bij de CV.
Nu wil ik beginnen met opstoken, echter krijg ik de temperatuur niet warmer dan 25 / 27 graden. In de woonkamer bevindt zich nog een verdeler met 5 groepen. Bij één groep is de laatste 2 meter van de leiding een meerlagenbuis 16x2, aangezien de buis voor de vloerverwarming net te kort was.
Al zet ik de thermostaatkraan op 60, de verdeler wordt niet warm. Boven de thermostaatkraan zit een radiatorkraan met Tado knop. Deze heb ik eraf gedraaid om te kijken of dit het probleem was, maar dat is niet zo. De verdeler bestaat uit twee groepen van allebei ongeveer 100 meter.
Ik heb al enkele dingen geprobeerd;
- Voetventiel staat (een beetje) open
- Wanneer ik de pomp uitschakel en de thermostaat kraan eraf haal, wordt de verdeler wel warm en schiet de retourtemperatuur omhoog. Wanneer ik de pomp weer inschakel gaat de temperatuur weer terug naar 25 graden
- Achter de radiatorkraan zit een inregelknop (met cijfers 1 t/m 6), deze staat op 6.
- Pompsnelheid verhoogd / verlaagd
- Heel het CV circuit ontlucht
- Alle ander radiatoren dicht gezet, bracht ook geen verschil
Heeft iemand hier nog een idee?
Na al meedere topics over dit probleem te hebben gelezen, ben ik er nog niet achter gekomen wat het probleem bij mij precies is. Ik weet dat het lastig is van een afstand, maar ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Een week of 7 geleden heb ik 2 groepen vloerverwarming in de aanbouw gelegd. De verdeler heb ik vervolgens op een 20x2 leidingen aangesloten, met een t-stuk bij de CV.
Nu wil ik beginnen met opstoken, echter krijg ik de temperatuur niet warmer dan 25 / 27 graden. In de woonkamer bevindt zich nog een verdeler met 5 groepen. Bij één groep is de laatste 2 meter van de leiding een meerlagenbuis 16x2, aangezien de buis voor de vloerverwarming net te kort was.
Al zet ik de thermostaatkraan op 60, de verdeler wordt niet warm. Boven de thermostaatkraan zit een radiatorkraan met Tado knop. Deze heb ik eraf gedraaid om te kijken of dit het probleem was, maar dat is niet zo. De verdeler bestaat uit twee groepen van allebei ongeveer 100 meter.
Ik heb al enkele dingen geprobeerd;
- Voetventiel staat (een beetje) open
- Wanneer ik de pomp uitschakel en de thermostaat kraan eraf haal, wordt de verdeler wel warm en schiet de retourtemperatuur omhoog. Wanneer ik de pomp weer inschakel gaat de temperatuur weer terug naar 25 graden
- Achter de radiatorkraan zit een inregelknop (met cijfers 1 t/m 6), deze staat op 6.
- Pompsnelheid verhoogd / verlaagd
- Heel het CV circuit ontlucht
- Alle ander radiatoren dicht gezet, bracht ook geen verschil
Heeft iemand hier nog een idee?