Vloerverwarming wordt niet warm - hoe te werk gaan?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb in de aanbouwruimte een vloerverwarming die niet warm wordt. Tot aan de pomp wordt de buis in ieder geval wel warm. In eerste instantie draaide de pomp niet,maar deze heb ik weer draaiende gekregen. Nu lees ik her en der iets over retour ventiel enzo, maar ik weet niet waar die bij mijn verdeler zit. Ik weet ook niet of er een ontluchter op zit.Weet iemand hoe ik te werk moet gaan om de vloer warm te krijgen? Zie ook afbeelding.
33205_DSC03022_1.jpg
 
Waar de thermostaatkraan zit moet de aanvoer van de cv zijn. Rechts dus.
De linkerkant is de inregelafsluiter, omde max. volumestroom naar de vvw toe te beperken.
Daaronder in de aanvoerleiding van de vloer zit een inregelafsluiter om de volumestroom in de vloer te beperken.
De linkerleiding naar de vloer toe moet warm worden.
In de bovenste buis wordt warm van de cv gemengd met retour van de vloer.
Vraag: Hoe zijn de twee koperen leidingen op de installatie aangesloten?
 
Bedankt voor je antwoord.

De 2 koperen leidingen komen allereerst uit de vloer, en splitsen zich vervolgens naar een radiator en naar de vloerverwarming. Is dat wat je bedoelde?
 
Inderdaad....
Ik denk, dat er onvoldoende cv water naar de vloerverwarming loopt. Teveel weerstand in de leidingen naar de vvw. toe. Het is maar een 15 mm. leiding.
Schrijf eens hoe het leiding verloop van de ketel, via radiatoren, vloerverwarming naar de aanbouw lopen. Zit er ook een bypass in de installatie?
Welke ketel?
 
We hebben een Remeha Quinta 28c ketel van 2006, die op de zolder staat. Van daaruit hebben we een aantal radiatoren op de 1e verdieping en op de begane grond. In de woonkamer hebben we ook een vloerverwarming met een aparte installatie, die wel goed werkt. De vloer wordt immers warm. De aanbouw zit dus op het einde van het circuit, en daar bevindt zich een radiator en de vloerverwarming. De radiator in de aanbouw wordt heel lauw warm. De radiatoren en de vloerverwarming in de woonkamer worden echt warm. Zover als ik kan zien hebben we geen bypass.
 
Probeer het volgende eens:
Draai alle radiatoren in de woonkamer dicht.
Draai de thermostaatknop van de vvw van de woonkamer ook op 20 gr. (laag dus). Kamerthermostaat op zonnetje ( Ik neem aan dat u bij de Quinta een Celcia 20 heeft).
Kijken of nu de vvw. in aanbouw en radiator wel warm word,

Ik hoor nog...
 
Ik heb gedaan zoals je omschreven hebt. De radiator in de aanbouw wordt dan goed warm. De toevoerbuizen naar de pomp van de vloerverwarming worden ook warm. De temperatuurmeter op de vloerverwarming loopt ook op tot 30 graden. Alleen stopt de pomp er na enkele minuten mee en wordt de vloer niet warm. De temperatuur loopt dan ook weer terug naar 20 graden. Kan het zijn dat de pomp toch niet helemaal in orde is?
 
Als de vvw temperatuur te hoog wordt, schakelt het oranje kastje de pomp uit. Deze kan op 55 graden worden ingesteld. Dit is om schade aan de slangen te voorkomen.
Het andere is, dat de installatie in het voorhuis minder weerstand heeft dan naar het achterhuis.
Nu zult u toch de radiatoren en vloerverwarming in het voorhuis moeten inregelen( d.w.z. knijpen).
En misschien op de ketel de pomp op 100% zetten.
 
Ik heb de radiatoren en de vloerverwarming in de woonkamer uitgezet. De radiator in de aanbouw wordt dan dus wel warm, maar de vloerverwarming niet. De pomp draait wisselend, dan wel dan niet. Wat bedoel je met op de ketel de pomp op 100% zetten?
 
Hoe hoog staat dat oranje kasje op de vvw verdeler afgesteld?
Als je de installatieinstructie van de Quinta leest, kun je bij Parameter L de pompstand van de ketel verhogen. Deze staat nu op 73. Als u deze instelt op 0.3 dan geeft de ketel meer water naar de vvw.
 
Op deze manier kun je de par. L veranderen:
Parameter L moet op 0. staan en niet op 0
Eerst code C 12 indrukken, dan 1 keer op toets 1, je ziet dan een 1 met vaste punt, dan toets 2 zolang indrukken tot L. dan met de +toets deze parameter op 0.3 zetten.

Succes.

P.S. code 12; toets 1 en 2 tegelijk inderukken en vast houden, nu met de + of - toets 12 ingeven en dan met toets 3 1x indrukken en loslaten. Daarna 1 en 2 weer loslaten.

Succes
 
Hoi,

Ik heb geprobeerd om je instructie te volgen, maar ik krijg geen parameter L nadat ik code C12 heb ingedrukt. Ik krijg alleen maar A en 0 t/m 9 met een punt. En geen hiervan staat op 73. Doe ik nog iets fout? In mijn handleiding van de Remeha kan ik ook geen parameter L vinden.
 
Is dit probleem al opgelost? De pompcapaciteit hoeft namelijk niet altijd de oplossing te zijn van het probleem. Sterker nog, het kan ook andere problemen veroorzaken zoals geluidoverlast.

Er is aangegeven dat als de radiatoren in de woonkamer dicht staan de aanvoer naar de verdeler wel warm wordt. Zo warm zelfs dat de temperatuur in de verdeler zo hoog wordt dat de beveiliging in komt. De volgende stap zou moeten zijn dat de thermostaat op de verdeler laag gezet moet worden b.v. 25grC. Hierdoor zal de beveiliging niet meer intreden en kan volgens een opstookprotocol stapgewijs per 5grC verhoogd worden. Dit tot dat de gewenste temperatuur is bereikt.

Daarna kunnen de resterende ventielen ingeregeld worden, rekeninghoudend dat de temperatuur in de verdeler gelijk moet blijven.
 
Jaaa, eindelijk mijn probleem is opgelost.
Het bleek toch dat het 'pinnetje' dat achter de thermostaat zit, tussen het onderste blok van de verdeler en de vloer zelf, niet losgenoeg zat. Dit pinnetje heb ik meermaals met een tang op en neer gehaald om hem losser te krijgen. Dat is dus gelukt en nu wordt de vloer warm.

Ik wil jullie erg bedanken voor de tips en adviezen, ik ben in ieder geval uit mijn 'probleem'!

Groeten
Rob
 