Wij wonen al enige jaren in dit huis en de vloerverwarming heeft nooit lekker gewerkt. Het was aangelegd door de eerste bewoners maar het duurt ontzettend lang voordat het warm is en het is de hoofdverwarming in de huiskamer.
De situatie:
. Er is een Albrand Boxer verdeler met 6 groepen.
. Onlangs is een nieuwe ketel (Remeha calenta C40)geplaatst.Er is dus voldoende capaciteit.
. Alle 6 de groepen zijn ook onlangs door geblazen met een profesioneel apparaat.
. Ketel is opnieuw gevuld (duurde wel even voordat de het voldoende ontlucht was)
. De aanvoer wordt warm (zeg maar heet), de aanvoer termostaat staat op 40 graden (maar heb ik ook op 50 gehad - maakte niets uit), de afvoerpijp wordt ook warm/heet. Dus er is door stroming en daar zou het niet aan mogen liggen.
. De pomp van de vloerverwarming draait (gecontroleerd) en er komt water uit als ik de schroef even verwijder.
. Echter de vloerwarmingleidingen blijven koud/louw en zelfs als het winter is, komt de temperatuurmeter (na lange tijd stoken) niet boven de 28 graden uit.
Mijn vragen :
Nu is de boxer hydrolisch neutraal, en daabij vraag ik me af of de richting van de pomp wel goed is. De pijl op het huis van de pomp geeft duidelijk aan dat hij naar boven tranporteerd. Is dat correct ?
Kan ik de pomp omdraaien door het dicht draaien van de aan- en afvoerkranen of moet al het water uit het systeem?
Als ik de schroef van de pomp verwijder, gaat die wel veel lawaai maken. Is dat normaal of loopt die pomp op zijn einde ? (hij is al eens 6 jaar geleden vervangen en heb sinds een jaar een pompschakelaar er bij aangebracht )
Zijn er andere mogelijkheden waarom het niet goed zou kunnen werken? Zie bijgaand een foto.
Bedankt alvast voor de hulp
De situatie:
. Er is een Albrand Boxer verdeler met 6 groepen.
. Onlangs is een nieuwe ketel (Remeha calenta C40)geplaatst.Er is dus voldoende capaciteit.
. Alle 6 de groepen zijn ook onlangs door geblazen met een profesioneel apparaat.
. Ketel is opnieuw gevuld (duurde wel even voordat de het voldoende ontlucht was)
. De aanvoer wordt warm (zeg maar heet), de aanvoer termostaat staat op 40 graden (maar heb ik ook op 50 gehad - maakte niets uit), de afvoerpijp wordt ook warm/heet. Dus er is door stroming en daar zou het niet aan mogen liggen.
. De pomp van de vloerverwarming draait (gecontroleerd) en er komt water uit als ik de schroef even verwijder.
. Echter de vloerwarmingleidingen blijven koud/louw en zelfs als het winter is, komt de temperatuurmeter (na lange tijd stoken) niet boven de 28 graden uit.
Mijn vragen :
Nu is de boxer hydrolisch neutraal, en daabij vraag ik me af of de richting van de pomp wel goed is. De pijl op het huis van de pomp geeft duidelijk aan dat hij naar boven tranporteerd. Is dat correct ?
Kan ik de pomp omdraaien door het dicht draaien van de aan- en afvoerkranen of moet al het water uit het systeem?
Als ik de schroef van de pomp verwijder, gaat die wel veel lawaai maken. Is dat normaal of loopt die pomp op zijn einde ? (hij is al eens 6 jaar geleden vervangen en heb sinds een jaar een pompschakelaar er bij aangebracht )
Zijn er andere mogelijkheden waarom het niet goed zou kunnen werken? Zie bijgaand een foto.
Bedankt alvast voor de hulp