Vloerverwarming, vragen over onderdelen

Hallo,

Ik heb 2 verdeel stations, voor totaal ~210m2 vloerverwarming en zoneregeling. Maar ik heb het idee dat er aantal leidingen niet helemaal goed zitten, ik wil graag waterzijdig inregelen aangezien sommige delen aanzienlijk minder warm worden.

Mijn vragen:

1. Is de rood omcirkelde leiding totaal overbodig?
2. De buis die schuin tussen de aanvoer en retour leidingen loopt, dat is een veiligheidsmechanisme?
3. Zijn deze radiatorknoppen regelbaar? Of moet ik ze vervangen voor dubbel instelbare?

Hoor graag.

Schermafbeelding 2022-09-17 om 21.54.52.png IMG_0034.jpeg IMG_0035.jpeg IMG_1010.jpeg
 
1neen, dat is de mengleiding deze zorgt ervoor dat het te hete aanvoerwater gemengt kan worden met het koude retourwater om zo de kuiste temperatuur te krijgen en een grotere stroming door het systeem.

2 Dat is een drukafhankelijke bypass , deze dient om te zorgen voor stroming in het ketelcircuit als de thermostatische ventielen dicht lopen.

3 nee, deze is niet instelbaar, kan vervangen worden voor dubbelinstelbare inserts.
 
Het water in de cv is hoge temperatuur en een kraan kan alleen volume regelen.
De temperatuur word bepaald door de verhouding heet cv water en koel retourwater.

Andere setjes hebben pomp en mengleidingen ingebouwd.
Of eigenlijk hebben ze bij jouw een verkeerde set geplaatst en onderdelen toegevoegd om het te laten werken.
 