Vloerverwarming verkeerd om?

Hallo allen,

Zie foto. Ik ben bezig met een opstookprotecol, maar de linkerbuis boven die in het boekje staat als "retour" wordt als eerste heet. De rechter met de thermostaatkraan blijft koud. Betekent dit dat de aanvoer en retour verkeerd om aangesloten zijn? Of zie ik iets over het hoofd?

Dank en groet

20211122_164307.jpg
 
Buis waarin de thermostaat is gemonteerd moet als eerste warm worden. Wanneer dat niet zo ism, zijn aanvoer en retour verkeerdom aangesloten.
 
Zou u me ook met het volgende willen helpen? Het omdraaien is gelukt.

Ik probeer de temperatuur nu 24h op 25 graden te zetten, 5 graden warmer dan binnen. Maar ik heb de thermostaatknop op 25 staan, maar de aanvoerthermometer (onderste op foto) blijft op 20 hangen. Moet ik de thermostaatknop nu maar hoger zetten?

Naast de vloerverwarming is er ook een handoekradiator in de bafkamer op het systeem aangesloten, die staat dicht.

Temperatuur van cv staat ingesteld op max 40 graden en heeft een constante warmtevraag (draadjes van de thermostaat heb ik aan elkaar vast genaakt)

20211122_175034.jpg 20211122_175027.jpg
 
Het is de bedoeling dat ik hem elke dag met 5 graden verhoog voor het opstookprotecol van de vloer. Als ik hem op 50 zet, hoe weet ik dan zeker dat hij niet per ongeluk naar bijvoorbeeld 35 schiet?

Is het anders een idee om de radiatorknop van de verdeler maximaal open te zetten, en dan de maximale cv temperatuur instelling van de cv op 25 te zetten en die dan elke dag 5 graden hoger? Dan regel ik het via de cv zelf i.p.v. via de radiatorknop

En dan draai ik alle andere radiatoren dicht en zet ik hem op constante vraag toestand
 
Bypass is om overdruk te voorkomen toch? Als ik de boel wijd open zet bij de verdeler vloerverwarming is er geen kans op overdruk denk ik? Ik heb ook geen drukschommelingen waargenomen bij cv in bedrijf
 
Ik doe het nu trouwens dus met de radiatorkraan verdeler wijd open en de max temperatuur van cv elke dag 5 graden hoger met constante warmtevraag en pomp altijd aan. Werkt goed
 
Een bypass is niet voor de druk, maar voor gegarandeerde minimale stroming door de ketel, dit om te voorkomen dat de ketel gaat koken omdat er geen stroming meer is.
 
Oke bedankt voor de toelichting. Er zit bij mij echter een pomp op de verdeler die constant aan staat en de radiatorkraan op de verdeler staat maximaal open. Er is dus genoeg stroming mogelijkheid. En ik regel de maximale cv temperatuur dus in op de cv zelf, tot maximaal 40 graden. Dat betekent dat uij vanzelf afslaat als hij boven deze temperatuur komt. Dus van gevaar door ontbreken van bypass in in deze sitiatie dus geen sprakr gelukkig. Op een later moment (na opstookprotecol) zal de boel heraangesloten worden en zal als het dan nodig is een bypass geinstalleerd worden
 
Maar waarom zou er geen stroming meer zijn? De boel word vrolijk rondgepompt en alles staat open. Ik heb voor de zekerheid ook de pomp op vorststand gezet, constante doorpomping en de pomp van de verdeler staat ook aan. Maar misschien snap ik niet zo goed wat u bedoeld, ik zie het probleem (nog) niet zo eigenlijk.. want ook zonder die vorststand slaat de pomp automatisch aan zodra er warmtevraag is, en die is er constant in deze setting
 