Vloerverwarming retour warmer dan aanvoer / vloer beperkt warm / pendelen

Hi all,

Onze vloer, hoofdverwarming 90m2 wordt niet goed warm en er is amper stroming in de radiatoren met thermostaat kranen.
Ik heb het geprobeerd te analyseren. Het gaat om de volgende combinatie;

Ketel: trendline boiler HRC30/CW6.
Gesloten vloerwarming met wilo pomp, stand 2.
Aanvoer thermostaat vloerverdeler: 42 graden
Gemeten op de aanvoervloerverwarming: 35
Aanvoer ketel: 68 graden
Vermogen 6,8 KW
Pompsnelheid 30%
Draadloze thermostaat Honeywell T4R

Als CV warmte vraagt dan zie ik delta van 10 a 15 graden (slechts 44 graden), standby geeft de ketel 33 graden aan.
Ketel pendelt elke 5 minuten wel een keer.

Beneden vloerverwarming (hal, woonkamer, badkamer) + twee radiatoren op twee slaapkamers waar geen vloerverwarming is.
1e verdieping enkel twee radiatoren.

Wat mij opvalt is dat de retour van de vloerverwarming warmer is dan de aanvoer.
En dat de aanvoerbak t.o.v van de slang een groot verschil heeft.
De ketel pendelt elke 5 min, delta T is ook maar 2 graden. Het lijkt erop dat er te veel retour water gemengd wordt of de aanvoer verwisseld is met de retour.
Ik heb onderstaande zaken gemeten met een IR thermometer als de ketel standby staat:
Iemand enig idee waar te beginnen?

Schermafbeelding 2022-12-08 160146.jpg
 
Pomp is kapot. Ik heb geen stroming meer.. de retour is zelfs warmer dan de aanvoer. De slangen op de aanvoer amper 24 graden.. dit is wat ik ook kon meten op mijn woonbeton met de IR meter.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via