Vloerverwarming opstarten

Beste klussers en vakmensen
Wij hebben nwe vv aan laten leggen. Nu wil ik beginnen met het opstookprotocol echter: Alleen de aanvoerleiding word warm verder niets. Alles ontlucht,kamerthermostaat hoog, thermostaat vv op 25 graden,aanvoer open, pomp werkt,ventiel geheel open ,flowmeters op 2. Wat ik ook probeer alleen de aanvoer tot aan de verdeler word warm. Retour blijft koud. Als ik aan de leidingen voel dan voelik wel dat er stroming is.het zijn 5 groepen met allen een lengte van 90m.Is aangelegd door een bedrijf en deze zegt alles is goed en verder moet ik het zelf maar uitzoeken.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen. De hele installatie is nieuw geplaatst
Bvd voor reacties

20230831_083348.jpg 20230831_083355.jpg 20230831_083404.jpg
 
Bedankt voor reactie
Na een week wachten moet toch wel de retour ook warmte geven tempratuur meter op verdeler loopt ook niet op en verdeler word ook niet warm.stroming in pomp en thermostaatkraan is te voelen,ook in de leidingen.
 
De temperatuuraanduiding op de thermostaatknop is niet zo nauwkeurig. In de foto's kan ik de onderste thermometer niet aflezen.
Wat gebeurt er met de temperatuur van de onderste balk als je de thermostaatknop hoger zet ?
Heeft het bedrijf verklaard wat is dat zwarte blok is dat met ty-raps aan de bovenste balk is gezet, en waarom dit juist aan de bovenste balk zit?
 
Laatst bewerkt:
Beste
Dat zwarte blokje komt uit de pomp dat moest op de bovenste verdeler,gaat ook weer naar de pomp toe.ik moest langzaam opstarten ivm pvc vloer.onderste balk blijft koud.de bovenste trouwens ook. Maar ga proberen de thermostaat elke 48 uur 5 graden hoger te zetten tot 40.al denk ik dat er niks gebeurd daar de thermometer op de verdeler ook niet op loopt.
 
dat zwarte blokje hoort op de onderste(aanvoer) balk, dit is een maximaal clixon die bij ongeveer 50 graden de pomp uitschakelt
 
Vloerverwarming aanvoer op 25 graden doet nu amper iets
Wat is aanvoertemeperatuur vanuit je CV ketel?

Op welke temeperatuur staat onderste meter (aanvoer) en welke temperatuur de bovenste meter (retour) als er geen warmtevraag is (kamerthermostaat laag)

Opstook protocol starten met 25 graden heeft dan helemaal geen zin omdat je daar al bijna op zit
Als het 20+ graden in huis is is je water tempereatuur vann het water in je vv systeem dus ook 20+ graden.
1693485136033.png

Op foto lijkt hij op 21 graden te staan
Ga je nu heet water vanuit je ketel heet water erbij stoppen dan is aanvoer in paar seconden op 25 graden en loopt thermostaat meteen weer dicht. Het lijkt dan of er niks gebeurt


Thermostaat VV verdeler op 30 graden zetten
Kamerthermostaat hoog (bijvoorbeeld 25 graden) zetten (ketel springt aan)

Voel aan aanvoerleiding vanuit ketel of hij warm wordt net voor vv verdeler
Kijk naar thermometer in aanvoer welke als het goed is op loopt richting 30 graden
Haalt hij 30 graden loopt thermostaatkraan dicht en is er geen warmte aanvoer meer.
Mogelijk stopt ketel dan ook met stoken als er geen radiators verder open staan
Zakt thermometer weer onder de 30 gaat thermostaat kraan weer open en loopt hij weer op (kan soms even duren voordat ketel weer begint te stoken )
 