Volg het forum regelmatig voor klussen, maar deze keer zelf ook een vraag. Sinds juli vorig jaar wonen wij in een woning uit 1990. Het huis heeft Nefit ecomline HR-ketel en vloerverwarming als bijverwarming. Het probleem is dat de vloer niet echt warm wordt en de ingebouwde thermometer niet boven de 22 graden komt. Dit terwijl thermostaatknop volledig open staat en aanvoertemperatuur van CV zeker 40 graden is.
Wat we al hebben gedaan:
- Ontlucht
- Water vloerverwarming afgetapt en nieuw water toegevoegd, op 2 bar gebracht (stond voorheen op slechts 0.8 bar), opnieuw ontlucht, meermaals achteraf gekeken of er nog extra lucht uit kwam (bijna niks)
- Pomp vervangen om die uit te sluiten en tevens energiezuiniger
- Thermostaatknop losgedraaid en gekeken of pinnetje soepel ingedrukt kan worden (dat kan)
- Warmtewisselaar ingepakt, zodat deze minder warmte de garage instraalt
- Vloer gescand met warmtebeeldcamera. Vloerverwarmingsdelen zijn te zien. De verdeler en aanvoerbuizen in verdeler geven 24-25 graden aan
De details van vloerverwarming:
- Verdeler van Albrand (model 9G6T2P) met 6 zones, 4 zones aangesloten. Gescheiden systeem, warmte gaat via warmtewisselaar
- De pomp is vervangen voor Grundfos Alpha2
- Stand pomp staat op "2", in mode voor vloerverwarming (icoon: kwart punt met daarin een liggend streepje)
- Aanvoertemperatuur van CV is ongeveer 42 graden
- Thermostaatknop aanvoer staat maximaal open en aldus de makelaar "niet aankomen" (een thermostaatknop die volledig open staat vond ik vanaf het begin al vreemd)
Uitleg foto, indien het niet helemaal duidelijk te zien is: aanvoer en retour zijn te zien boven verdeler, pomp in het rood (26 watt), rechts zit thermometer, daarboven ontluchter. Links thermostaatknop (op stand 7, is ook de max), daaronder de warmtewisselaar (ingepakt). Kabeltje dat de buisisolatie ingaat is van pompschakelaar en helpt meteen met meten aanvoertemperatuur vanaf CV, nog voordat het bij thermostaatknop komt. De vier zwarte buizen aan achterkant lijken aanvoer vloerverwarming te zijn, worden ook (zoals verwacht) warmer dan retour.
We hebben dus al het een en ander gecontroleerd, maar konden niet verklaren waarom de thermometer zo'n lage waarde blijft aangeven. Na meerdere posts hier op het forum te hebben gelezen, liep nog eens van het aanvoerkant door het systeem en via de retour terug. Toen viel me iets op... Beiden hebben de pijl naar beneden staan.
Van de aanvoer (thermostaatknop, boven in afbeelding) lijkt me de pijl naar beneden logisch, aangezien het water van boven naar beneden loopt, richting de warmtewisselaar. De pijl op de retour (witte draaiknop) daarentegen zou naar mijn idee omhoog moeten lopen, aangezien daar de daadwerkelijke retourleiding zit richting CV. Het lijkt mij dat het water nu niet kan stromen. Ik krijg zelfs het idee dat de vloer wel iets of wat warm wordt, simpelweg doordat de leiding en het water erin warm wordt, maar niet door de juiste stroming.
Wat denken jullie van deze setup? Wat betreft de richting van de retour, klopt deze manier van aansluiten?
Bedankt!
Wat we al hebben gedaan:
- Ontlucht
- Water vloerverwarming afgetapt en nieuw water toegevoegd, op 2 bar gebracht (stond voorheen op slechts 0.8 bar), opnieuw ontlucht, meermaals achteraf gekeken of er nog extra lucht uit kwam (bijna niks)
- Pomp vervangen om die uit te sluiten en tevens energiezuiniger
- Thermostaatknop losgedraaid en gekeken of pinnetje soepel ingedrukt kan worden (dat kan)
- Warmtewisselaar ingepakt, zodat deze minder warmte de garage instraalt
- Vloer gescand met warmtebeeldcamera. Vloerverwarmingsdelen zijn te zien. De verdeler en aanvoerbuizen in verdeler geven 24-25 graden aan
De details van vloerverwarming:
- Verdeler van Albrand (model 9G6T2P) met 6 zones, 4 zones aangesloten. Gescheiden systeem, warmte gaat via warmtewisselaar
- De pomp is vervangen voor Grundfos Alpha2
- Stand pomp staat op "2", in mode voor vloerverwarming (icoon: kwart punt met daarin een liggend streepje)
- Aanvoertemperatuur van CV is ongeveer 42 graden
- Thermostaatknop aanvoer staat maximaal open en aldus de makelaar "niet aankomen" (een thermostaatknop die volledig open staat vond ik vanaf het begin al vreemd)
Uitleg foto, indien het niet helemaal duidelijk te zien is: aanvoer en retour zijn te zien boven verdeler, pomp in het rood (26 watt), rechts zit thermometer, daarboven ontluchter. Links thermostaatknop (op stand 7, is ook de max), daaronder de warmtewisselaar (ingepakt). Kabeltje dat de buisisolatie ingaat is van pompschakelaar en helpt meteen met meten aanvoertemperatuur vanaf CV, nog voordat het bij thermostaatknop komt. De vier zwarte buizen aan achterkant lijken aanvoer vloerverwarming te zijn, worden ook (zoals verwacht) warmer dan retour.
We hebben dus al het een en ander gecontroleerd, maar konden niet verklaren waarom de thermometer zo'n lage waarde blijft aangeven. Na meerdere posts hier op het forum te hebben gelezen, liep nog eens van het aanvoerkant door het systeem en via de retour terug. Toen viel me iets op... Beiden hebben de pijl naar beneden staan.
Van de aanvoer (thermostaatknop, boven in afbeelding) lijkt me de pijl naar beneden logisch, aangezien het water van boven naar beneden loopt, richting de warmtewisselaar. De pijl op de retour (witte draaiknop) daarentegen zou naar mijn idee omhoog moeten lopen, aangezien daar de daadwerkelijke retourleiding zit richting CV. Het lijkt mij dat het water nu niet kan stromen. Ik krijg zelfs het idee dat de vloer wel iets of wat warm wordt, simpelweg doordat de leiding en het water erin warm wordt, maar niet door de juiste stroming.
Wat denken jullie van deze setup? Wat betreft de richting van de retour, klopt deze manier van aansluiten?
Bedankt!