Vloerverwarming bovenverdieping wordt niet warm

We hebben onze radiatoren op de bovenverdieping laten vervangen door vloerverwarming (als hoofdverwarming). Beneden hebben we de oude installatie met Veha radiatoren vooralsnog laten staan. Wanneer de ketel aanslaat, dan worden de radiatoren beneden warm, maar blijft de leiding naar boven koud en wordt het systeem boven dus niet warm. Pas wanneer we het beneden gedeelte afsluiten, dan gaat het warme water wel naar boven en werkt de vloerverwarming perfect. Maar beide tegelijk gaat dus niet. Wat zou er mis kunnen zijn?

De installatie bestaat uit deze onderdelen:

CV (kelder): Remeha Avanta 28c (pas nog nagekeken)
Benedenverdieping: Verschillende types Veha radiatoren
Bovenverdieping: Top-flow vloerverwarming verdeler 5 groepen met Grundfos Alpha 2 L energiezuinige pomp met automatische ontluchter

In de bijlage nog foto's van CV installatie, vloerverwarming verdeler en radiator.

Hopelijk weet iemand de oplossing!

CV.jpg Verdeler.jpg Radiator.jpg
 
Typisch geval voor een etageregeling om boven en beneden apart te kunnen regelen.
Top flow verdeler...niet erg vakkundig en vreemd gemonteerd.
 
Je kan de installatie waterzijdig in regelen door de kranen op de bg iets dicht te zetten.

Het ziet er idd wel iets geknutseld uit,
Beugels te weinig. Waterpas defect, geen ontluchters op hoogste punt.
 
@Degooijer Ik bedoel het niet verkeerd hoor. Ik hoor graag van een vakkundig persoon wat er mankeert/beter kan aan het systeem, zodat ik het kan bespreken met de aannemer. Want ik heb er zelf geen verstand van. Dus alle hulp / tips kan ik goed gebruiken.
 
Ik ben altijd wel wat direct, maar als ik dit zie, vind ik het niet verwonderlijk dat er problemen zijn gerezen en dat je bij de ingeschakelde "vakman" mogelijk niet verder komt......
 
Je kan de installatie waterzijdig in regelen door de kranen op de bg iets dicht te zetten.

Het ziet er idd wel iets geknutseld uit,
Beugels te weinig. Waterpas defect, geen ontluchters op hoogste punt.

Ik had inderdaad ook al geprobeerd om die benedenverdieping iets te knijpen, maar dit had geen effect helaas. Alleen als het helemaal dicht zit, dan gaat het warme water pas naar boven, gek genoeg. Ontluchters is inderdaad een goed punt. Daar ga ik achteraan, bedankt
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via