Vloerverwarming aanvoer komt niet op temperatuur

Beste, ik kamp eigenlijk al jaren met hetzelfde probleem. De aanvoer temperatuur op mijn vloerverwarming komt onmogelijk op een fatsoenlijke temperatuur. Hij komt nooit boven de 30 graden, wat ik ook probeer. En meestal is het allemaal nog veel lager. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik heb de thermostaatknop er al helemaal afgedraaid, maar dat helpt niet. Wat kan ik nog proberen? Ik voeg enkele foto's bij.

Alvast dank voor tips!



WhatsApp Image 2024-11-23 at 14.15.34 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-11-23 at 14.15.34.jpeg

WhatsApp Image 2024-11-23 at 14.15.35 (3).jpeg

WhatsApp Image 2024-11-23 at 14.15.35 (2).jpeg

WhatsApp Image 2024-11-23 at 14.15.35 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-11-23 at 14.15.35.jpeg

WhatsApp Image 2024-11-23 at 14.15.36.jpeg
 
Die bovenste kraan zit er op omdat ik er ooit een hr82 evohome knop tussen heb gezet. Maar die heb ik er af gehaald, omdat het hele gebeuren dus slecht werkt en ik dit als probleem wilde uitsluiten. Of jij waterzijdig is ingeregeld weet ik eerlijk gezegd niet (niet alleen omdat ik niet precies weet wat dat is, maar ook omdat ik eerlijk gezegd twijfel of de meneer die mijn hele installatie heert geinstalleerd 100 prccent zeker wist wat hij deed. Zeker geen prutser, maar hij was ook zeker geen expert op het gebied van vloerverwarming. Ik neem aan dat je met de "voeler" bedoelt dat ding dat aan het draadje aan de thermostaatknop zit? Dat zit wel vast waar het hoort (onderin). Maar ik zou denken dat het daar sowieso niet aan kan liggen omdat het water in de aanvoer volgens de thermometer (en ook als ik voel met de hand) niet warmer wordt dan die 28 graden at max. Maar kan er wel een foto van maken en uploaden?
 
aanvoertemperatuur van de ketel staat warm (meen 80 graden) en de leiding door de thermostaatkraan is ook gewoon heet, terwijl de terug leiding koud is. Dus volgens mij niet gekruist nee.
 
Nog even een foto van waar de voeler in het apparaat zit. En de pomp gaat minder hard zoemen als je hem wat lager draait. Dus dat lijkt ook gewoon te werken. En onder de thermostaatkraan (zie foto) is het ijzer ook gewoon superwarm. De pomp zelf voelt lauwig aan. de leidingen richting vloerverwarming zijn lauw tot koud, denk idd ergens tussen de 25 en 30 graden en de afvoerleidingen nog iets kouder.



WhatsApp Image 2024-11-23 at 16.11.04.jpeg

WhatsApp Image 2024-11-23 at 16.11.03.jpeg
 
Kan wel dingen gaan zeggen maar ik heb er niet zoveel verstand van.
Ik las wel in een handleiding dit
verdeler staat standaard hydraulisch neutraal ingesteld
dit las ik in de handleiding van je verdeler zie hier
Ook kwam ik dit tegen over de werking misschien heb je er wat aan klik hier op.
 
Dankjewel. Die handleiding helpt misschien wel. Ga eens proberen aan dat onregelventiel te draaien. Want als dat standaard maximaal het retourkaart weer bijmengt, kan het zijn dat daardoor het water dat dat door het systeem loopt telkens koud blijft. Ga ik proberen! Dank!
 
er zit als het goed is aan de zijkant van de verdeler een imbus schroef waarmee u de verdeler hydraulisch meer actie of neutraal kunt maken, draai deze eens wat meer dicht zodat de pomp minder retourwater bijmengt
 
let wel op dat u de verdeler actiever maakt en dus water wegzuigt van de primaire kant, dit kan resulteren in radiatoren die slechter warm worden.
Ook moet er menging mogelijk zijn zodat de thermostaat zn werking kan doen en de pomp wel circulatie houdt.
 
zoals ik aangaf maakt u de verdeler actiever en laat de pomp dus minder menging verzorgen, draai de inbus is wat terug zodat er meer menging plaat vind
 
Ah, ik zie nu dat als je dat mengventiel bijna helemaal dichtzat dat de reden is dat er geen flow meer is. Dus ik begrijp dat je soort van het optimum moet zoeken tussen genoeg flow en niet te veel bijmenging?
 