Vloerverwarming aanvoer 14 mm?

Hallo,
Wij hebben VV aan laten leggen (6 groepen voor 50/55 m2 benedenverdieping). Deze wordt nu gevoed door een aanvoer van 14 mm omdat de CV verdeler op zolder is en alles verdeelt met 14 mm leidingen naar de radiatoren op de bovenverdiepingen. Er kan geen 22 mm worden aangelegd naar beneden want dan moet de hele koof open die vol is gestort met beton.
De vraag is: is een 14 mm aanvoer genoeg of moeten er 2 leidingen van 14 mm gecombineerd worden beneden als aanvoer?
Dank!
 
14 mm aanvoer/retourleidignen zijn te klein voor een 6 groepen verdeler. In dit geval dient u minimaal 22 mm leidingen toe te passen.
 
Tja, dat gaat dus niet. Omdat er alleen maar 14 mm leidingen door de koof naar beneden lopen die vol is gestort met beton.
 
Wij hebben vloerverwarming LATEN leggen.

Heel simpel kijk of het werkt waarschijnlijk niet!
En laat het degene die vloerverwarming heb gelegd oplossen, deze slapert had al kunnen zien dat dit niet gaat werken maar denk dat ie u gemeld heeft dat het wel gaat.

John
 
Hoeveel radiatoren zaten er beneden? Ik zou eerst proberen zoveel mogelijk 14mm leidingen te combineren tot 1 dikkere leiding.

Een ideale situatie is het niet, maar er kon ook genoeg warmte door die leidingen om het warm te krijgen met radiatoren.(toch?)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan