Ik heb ons jaren 60 huis verbouwd en bg voorzien van nieuwe geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming.
We wonen net weer in ons huis en vinden het nog niet behagelijk.
Lijkt erop dat vloer temperatuur nogal wisseld. Soms is hij lekker warm om op sokken te lopen en daarna koelt hij hard af ondanks dat kamerthermostaat continu op 20 graden staat.
Meters aanvoer en retour staan nu op 20 graden. Hierdoor wordt het gevoel in huis ook killer.
Ik heb ook al paar keer gemerkt dat temperatuur in huis doorschiet naar 22 graden. Ik denk dat ketel daardoor zo lang gen warmtevraag heeft waardoor hele systeem weer te ver afkoelt en temperatuur in huis weer te laag wordt.
Pomp op middel stand
120 liter / uur op elke groep
Ketel vailliant vhr 24-28c
Aanvoer cv 60 graden
Verdeler 5 groepen
Thermostaat 35 graden
Slang 18mm
Hoh 10cm
90 meter slang per groep
Woonkamer + open keuken = 4 groepen
draadloze kamerthermostaat aan/uit
Geen nachtverlaging 20 graden
Wat kan ik doen om temperatuur stabieler te houden? Thermostaat verdeler lager zetten of minder liter/uur pompen zodat vloer angzamer opwarmt en temperatuur in huis niet te ver doorschiet?

We wonen net weer in ons huis en vinden het nog niet behagelijk.
Lijkt erop dat vloer temperatuur nogal wisseld. Soms is hij lekker warm om op sokken te lopen en daarna koelt hij hard af ondanks dat kamerthermostaat continu op 20 graden staat.
Meters aanvoer en retour staan nu op 20 graden. Hierdoor wordt het gevoel in huis ook killer.
Ik heb ook al paar keer gemerkt dat temperatuur in huis doorschiet naar 22 graden. Ik denk dat ketel daardoor zo lang gen warmtevraag heeft waardoor hele systeem weer te ver afkoelt en temperatuur in huis weer te laag wordt.
Pomp op middel stand
120 liter / uur op elke groep
Ketel vailliant vhr 24-28c
Aanvoer cv 60 graden
Verdeler 5 groepen
Thermostaat 35 graden
Slang 18mm
Hoh 10cm
90 meter slang per groep
Woonkamer + open keuken = 4 groepen
draadloze kamerthermostaat aan/uit
Geen nachtverlaging 20 graden
Wat kan ik doen om temperatuur stabieler te houden? Thermostaat verdeler lager zetten of minder liter/uur pompen zodat vloer angzamer opwarmt en temperatuur in huis niet te ver doorschiet?