In de zomer heb ik vloerverwarming in laten frezen (met een Robot standaard verdeelunit) en een modulerende thermostaat(Honeywell Modulation Touch) opgehangen. Toen het stookseizoen ging beginnen heb ik de vloer langzaam opgewarmd maar kwam ik er achter dat de ketel wel erg vaak aan en uit ging. Ik heb er geen uren naast gestaan, maar in een kwartier ging hij wel 2x aan. Ik heb het toen even laten ruste omdat we druk waren met verbouwen, maar nu merk ik dat dit nog steeds het geval is en dat mijn gasverbruik voor m`n gevoel aan de hoge kant is.
De kamerthermostaat is ingesteld op 19 graden en meet ook 19 graden. De ketel gaat aan, maakt 40-42 graden water om vervolgens na een minuut of 5 weer uit te gaan. Na een paar minuten herhaalt dit verhaal zich weer.
Een enkele keer voelt de vloer lekker warm aan, maar het grootste deel van de dag is de kou er net vanaf.
Nu vraag ik mij af of de vloer überhaupt warm te krijgen is met 40 graden aanvoer vanuit de ketel of had ik daarvoor een LTV verdeler moeten hebben?
Is het zinvol om de minimale aanvoertemperatuur van mijn Intergas te verhogen van 40 graden naar bijvoorbeeld 60 graden?