Vijver onder stroom

Dag klussers, een rare situatie die ik niet kan duiden. Ik heb een vijver met pomp. Als deze aanstaat voel ik tintelingen als ik een hand in het water heb en met de andere de cortenstaal bak eromheen aanraak. Aardlek blijft er in dus ik dacht dat de pomp stuk was.
Maar het gekke is dat als ik de pomp aansluit op een verlengsnoer dat het niet tintelt. Zelfs niet als ik hetzelfde stopcontact gebruik..:?

Heeft iemand een idee hoe dit kan?

Ohja, stopcontact uiteraard een geaard stopcontact.
 
Kan het zijn dat je door het gebruik van het verlengsnoer de stekker onbewust "andersom" insteekt, dus 180 graden gedraaid?

Probeer eens of het effect ook verdwijnt als je de stekker rechtstreeks aansluit, maar dan ondersteboven. En probeer eens of het probleem ook speelt met het verlengsnoer er tussen maar dan met de stekker gedraaid.

(Hier lijkt zeker iets aan de hand en de stekker omdraaien is daarvoor zeker geen goede oplossing! Maar het helpt misschien om de symptomen beter te begrijpen.)
 
Dank voor je reactie. Even getest maar geen verschil.
De multimeter erop gezet en die geeft aan zo'n 13 volt te meten.
 
Ik kan dan niet verklaren waarom het met verlengsnoer ertussen goed gaat, maar rechtstreeks in dezelfde contactdoos niet. Misschien zijn de aardcontacten in de contactdoos iets naar buiten verbogen waardoor ze geen contact meer maken met de stekker van de pomp, maar nog net wel met de stekker van het verlengsnoer?

Hoe dan ook is het natuurlijk niet goed dat de pomp de vijver onder spanning zet. Ik zou de isolatieweerstand en lekstroom van de pomp eens willen (laten) doormeten, maar daar heb jij de spullen waarschijnlijk niet voor. Als je daar iets voor moet gaan regelen koop je misschien goedkoper gewoon een nieuwe pomp.
 
Op een of andere manier is er toch een lekstroom vanuit de pomp of vanuit een (poreuze?) kabel
of een zwevende spanning. Mogelijk dat de aarding van het huis ergens niet goed is of misschien
dat de aarde aan de nul hangt?
 
Er zit randaarde aan de stekker. Kan het iets zijn met beschadigde bedrading in het stopcontact? ..en dat de spanning door het verlengsnoer zo zwak wordt dat het niet meer voelbaar is? Verlengsnoer is 20 meter. Van de pomp 6. Dus dan wordt het zo 26 meter voordat het water wordt geraakt...
 
In principe kan en mag er bij een vijverpomp nooit een dergelijke situatie ontstaan.
Is de pomp dubbel geïsoleerd, zoals al eerder is gevraagd en/of is deze misschien alleen
bedoeld voor een droge opstelling (langs! de vijver)?
 
Het filter is een droge opstelling en staat niet in contact met water. De pomp kan natuurlijk alleen in het water geplaatst worden :lol:

Het blijft blijkbaar een raadsel...
 
Nee hoor, er zijn ook pompen voor een droge opstelling die niet in het water mogen staan.
 

Login