Viessmann Vitodens050-W reageert niet op externe thermostaat

Ik heb een Viessmann Vitodens 050-W ketel aangesloten op het buffervat van mijn solarsysteem. De Vitodens warmt het water in het vat rechtstreeks op als de zon niet schijnt. Op pin 1&2 heb ik de aan/uit thermostaat van het buffervat aangesloten (foto). Echter de Vitodens reageert alleen op zijn eigen interne thermostaat en niet op de externe thermostaat. Wat doe ik verkeerd?


Met vriendelijke groet,Paul

122862_VitodensThermostaat_1.jpg
 
Misschien dat de Viessman een open therm signaal verwacht en geen aan/uit signaal.
De aanduiding OT duidt meestal op een open therm aansluiting.
Ik verwacht dat je een andere aansluiting moet vinden met een aan/uit ingang.
Als die er niet zit dan wordt het moeilijk.
Woon je toevallig in België?
 
De ketel blijft branden ook als de thermostaat geen contact maakt. TD van Viessmann zegt dat dit komt omdat de ketel op "branden zonder kamerthermostaat is ingesteld" . Helaas zegt de TD er niet bij hoe je dit anders kunt instellen. Ik woon overigens in Spanje, wou je langs komen Ronny? :D
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via