Verwarming wordt niet warm - leiding nieuw boven aangesloten

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo klussers,

ik ben na het plaatsen van een nieuwe verwarming erachter gekomen dat deze niet warm wordt,
ook de toevoer buis wordt niet warm.

alle leidingen zijn nieuw aangesloten en er zit dan ook geen verstopping in.

ik heb al meerdere topics op het forum hier gelezen maar kan toch het antwoord niet vinden.

hier de radiator:
110016_20150504_164647_1.jpg


zoals te zien is alles van bovenaf aangesloten (hierover ook al meerdere discussies gelezen)

linksboven zit de aanvoer, gevolgd door een stromingsbuis.

rechtsboven zit de ontluchting.

ik heb het hele systeem meerdere malen ontlucht maar nog geen warme radiator.

alleen als ik een koppeling bij de toevoer openlaat wordt de buis langzaam warm maar daar stopt het dan ook.

hopelijk kan iemand mij helpen want ik weet het echt niet meer.
 
Draai alle radiatoren in huis eens dicht op deze na en laat de pomp eens draaien. Eventueel een andere radiator ook een klein stukje open laten voor de veiligheid.
Wellicht zit er ergens een flinke luchtbel in het systeem.
 
Wordt de bovenste horizontale buis van de radiator ook niet warm?
Liggen de horizontale CV buizen iets op afschot?
 
Nee de horizontale buis wordt ook niet warm tenzij ik de knelkoppeling op het eind losmaak en het water daaruit laat lopen.

Afschot? Bedoel je daarmee of ze schuin lopen?
Zoja, de toevoer loopt iets af maar de afvoer loopt zo goed als horizontaal terug
 
Kun je vertellen wat rechts boven op de radiator zit?
Links zit een kraan met handknop maar wat is dat ding rechts? Maak eens een foto van opzij.
2626_radiator_met_voetventiel_1.jpg
 
Ik hoop niet dat het een voetventiel of balofix is. Dit zou de problemen kunnen verklaren.
Helemaal bovenaan de foto zie ik iets wat meer op een sok lijkt.
Vandaar...
 
Waarom zou je daar een sok zetten als je het met een langer stukje pijp ook kunt doen zonder sok.
Balofix of voetventiel is nog niet zo'n rare suggestie.
 
De stromingsbuis moet in de retour zitten en niet in de aanvoer.
Het warme water moet linksboven binnn komen en eenmaal afgekoeld rechtsonder weer via de stromingsbuis naar buiten gaan.
Pas dat maar eens aan.
 