Wij hebben een REMEHA ketel en een Honeywell basic stat thermostaat. 6 jaar lang goed gefunctioneerd, maar nu slaat de verwarming niet meer uit ongeacht de temperatuur die je op de thermostaat instelt. Is er iets aan vervanging toe of is het een kwestie van ketel schoonmaken?

Robbie
 
U kunt controleren of de thermostaat werkt door een draadje los te halen, blijft de ketel nog branden dan ligt het niet aan de thermostaat.
Dan van de thermostaataansluiting op de ketel een draadje los halen, gaat de ketel uit dan zit er waarschijnlijk sluiting ergens in de kabel.
Helpen beide niet dan kan de gasklep ook nog vastzitten of een storing in de electronica zitten.
 
Veel Remeha ketels zijn voorzien van een Honeywell 3 weg klep, het kan best zijn dat het binnenwerk defect is of het motortje.

Als de ketel continue op code 4 brand dan staat deze in het boiler bedrijf en gooit het water wat eigenlijk bedoeld is voor warmwater verwarming de cv installatie in.

Laat even weten wat voor ketel.

Als u overigens de basisstat op 15,5 graden zet dan krijgt u als het goed is een kraantje met een streep erdoor op het beeldscherm, de tapwaterfunctie is dan uitgeschakeld. Het probleem zou dan op moeten houden.

Thermostaat defect, haal deze er maar eens af en kijk wat er gebeurd.

Succes.
 